  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Оба варианта рабочие. Какой из них требуется реализовать пусть объяснит автор схем. На первой схеме установлены два счётчика и две секции. В этом есть необходимость? На второй схеме один счётчик и одна секция распределения.

    Обе схемы могут быть согласованы в ЭСО. Если оба кабеля питания идут из одной подстанции, то два счёчика не требуется. Здесь надо выяснить ещё один вопрос - сколько счётчиков надо установить. Если устанавливается один счётчик, то он будет учитывать общий расход электроэнергии. Если требуется разделный учёт потребления домом и общедомовой нагрузкой, то счётчиков должно быть два. После того, как эти вопросы будут прояснены, можно будет выбрать нужную схему.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Обе схемы могут быть согласованы в ЭСО. Если оба кабеля питания идут из одной подстанции, то два счёчика не требуется. Здесь надо выяснить ещё один вопрос - сколько счётчиков надо установить. Если устанавливается один счётчик, то он будет учитывать общий расход электроэнергии. Если требуется разделный учёт потребления домом и общедомовой нагрузкой, то счётчиков должно быть два. После того, как эти вопросы будут прояснены, можно будет выбрать нужную схему.
    Все понял, спасибо!

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте! А счетчик на МОП должен быть подключен после общедомового счетчика от распределительных шин или до общедомового от вводных предохранителей?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Счетчик ОДН устанавливают после общего счетчика. В щите ВРУ для общедомовых нагрузок делают отдельную секцию или отдельную, четко идентифицируемую группу автоматов. Вот там и ставят этот счетчик, который подключается рт распределительных шин секции или группы.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Счетчик ОДН устанавливают после общего счетчика. В щите ВРУ для общедомовых нагрузок делают отдельную секцию или отдельную, четко идентифицируемую группу автоматов. Вот там и ставят этот счетчик, который подключается рт распределительных шин секции или группы.
    А с чем это связано, что нужно после общего счётчика устанавливать?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Это связано со схемой учёта и расчётами дома с энергосбытом. Правила расчётов за потреблённую электроэнергию в МКД содержатся в постановлении №354.

    Посмотрите на схему. Это ВРУ двухподъездной пятиэтажки. В доме 33 квартиры, никаких современных "излишеств" в виде лифтов, систем пожаротушения и прочего. Есть только освещение подъездов и лестничных клеток. Всё предельно просто и понятно: два стояка на квартиры, резерв и общее освещение. Счётчиков два: общедомовой на вводе и МОП (схема старая), сейчас этот счётчик называется ОДН. Категория надёжности электроснабжения - III.

    Схемы могут быть простыми, как эта, так и сложными, но принцип размещения приборов учёта одинаков.


  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Правила расчётов за потреблённую электроэнергию в МКД содержатся в постановлении №354.
    Я задал вопрос в энергосбытовую компанию, на что мне ответили:

    Уважаемый Павел,
    Добрый день,
    АО «ЭК» отвечает за подачу коммунального ресурса по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения до многоквартирного жилого дома. Ответственность за внутридомовые инженерные системы несет управляющая компания, по вопросам установки общедомовых приборов учета в многоквартирном жилом доме рекомендуем обратиться в УК (ТСЖ).

    С уважением,
    Главный специалист Центра обработки обращений.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это связано со схемой учёта и расчётами дома с энергосбытом. Правила расчётов за потреблённую электроэнергию в МКД содержатся в постановлении №354.
    Получается, что электроэнергия МОП в МКД рассчитывается по формуле 13. (постановление № 354) и счетчик на МОП не нужен, а если он устанавливается для контроля УК, то тогда устанавливать его нужно после общедомового, так как ЭСО будет всё равно считать по формуле, а для этого вся нагрузка дома должна быть подключена через общедомовой счетчик (после него) включая и нежилые помещения? Исключением будет, только потребители I категории, так как они подключаются до вводных аппаратов защиты, а значит и до общедомового счётчика?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Правильно ответили. ЭСО не интересует, как распределяется электроэнергия внутри дома. Дом использовал N кВт часов электроэнергии за расчётный период времени (месяц). Вот за эти N кВт ч они будут требовать оплаты. Баланс должен совпасть (в идеальном случае).

    ОДН - общедомовые нужды, по сути, разность показаний общего счётчика на вводе и суммы показаний индивидуальных приборов учёта (квартиры). Для более точного учёта расходов на ОДН по электроэнергии устанавливают отдельный счётчик. Его можно и не ставить, этот вопрос полностью в ведении общего собрания собственников жилых помещений и УК (ТСЖ и прочего).
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 11.10.2018 в 15:44.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ОДН - общедомовые нужды, по сути, разность показаний общего счётчика на вводе и суммы показаний индивидуальных приборов учёта (квартиры). Для более точного учёта расходов на ОДН по электроэнергии устанавливают отдельный счётчик. Его можно и не ставить, этот вопрос полностью в ведении общего собрания собственников жилых помещений и УК (ТСЖ и прочего).
    Сейчас один энергетик из УК тоже самое сказал, что в проекте можно и не учитывать счетчик на МОП.

прочая информация