Тема: Прокладка электрики в частном доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Зокир
    Гость
    Вас понял. А можно к примеру сделать не 4гр линии а 3 или 2?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    А можно к примеру сделать не 4гр линии а 3 или 2? ведь новые полы много мощности не потребляют
    Надо считать потребляемую мощность и потери, только тогда можно судить об объединении групповых линий. Задайте самому себе вопрос, сможете ли Вы подключить к одной розетке 6 чайников? И почему? Такой же ответ будет с тёплыми полами.

  3. #3
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Надо считать потребляемую мощность и потери, только тогда можно судить об объединении групповых линий. Задайте самому себе вопрос, сможете ли Вы подключить к одной розетке 6 чайников? И почему? Такой же ответ будет с тёплыми полами.
    Да, не могу с Вами не согласиться, Вы правы. С потребляемой мощностью полов определился. А как высчитать потери?

  4. #4
    Зокир
    Гость
    я имею ввиду на теплый пол. сейчас ведь новые полы много мощности не потребляют...

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    А как высчитать потери?
    Надо знать потребляемую мощность тёплого пола и длину кабельной линии, полученные данные подставляете в формулу расчёта потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)

  6. #6
    Зокир
    Гость
    Доброго времени суток. И снова обращаюсь к вам. В общем, осталась парочка вопросов. Надеюсь на вашу помощь. Пролкладка проводки по дому полностью завершена. Осталось не так и много... Нужна помощь по сборке электрощитка. Здесь предлагалось устанавливать на каждую розеточную линию, в том числе и на линии теплого пола свой диф.автомат. Возник вопрос, нужно ли будет в самом щитке применять УЗО? И если нужно, то оно будет только одно на все линии? Или тоже как то по группам разбиваться?

  7. #7
    Зокир
    Гость
    1. Стиралка - ДА С16 30мА
    2. Розетки ком. 1 и 2 - ДА С16 30мА
    3. Розетки ком. 5 и 6 - ДА С16 30мА
    4. Холодильник + группа розеток - ДА С16 30мА
    5. Кондиционер + доп розетка - ДА С16 30мА
    6. Розетки мансарда - ДА С16 30мА
    7. Освещение комн. 1 и 2 - АВ С10А
    8. Освещение комн. 3 и 4 - АВ С10А
    9. Освещение комн. 5 и 6 - АВ С6А
    10. Освещение мансарда - АВ С6А
    11. Освещение улица - АВ С6А
    12. Теплый пол 1
    13. Теплый пол 2 и 3
    14. Теплый пол 4
    15. Теплый пол 5 и 6
    Вот по такой схеме это все монтировалось

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    нужно ли будет в самом щитке применять УЗО? И если нужно, то оно будет только одно на все линии?
    По той схеме, которую предоставили в пост 58, никакого УЗО на вводе устанавливать не надо.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    11. Освещение улица - АВ С6А
    На уличное освещение устанавливаете диф.автомат.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    12. Теплый пол 1
    13. Теплый пол 2 и 3
    14. Теплый пол 4
    15. Теплый пол 5 и 6
    На тёплый пол так же устанавливаем диф.автоматы.

  9. #9
    Зокир
    Гость
    Значит получается, что сначала будет стоять Вводный автомат, затем счетчик, а после счетчика как это все на групповые линии раскидываться должно?...

  10. #10
    Зокир
    Гость
    Ок. Понято. На теплые полы диф автоматы дописать забыл) на работу торопился ). А диф автоматы я так понимаю нужно брать 2ух полюсные? И еще такой вопрос без заземления они срабатывать ведь не будут?