Тема: Можно ли выполнять открытую проводку по дереву на изоляторах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    strimax
    Гость
    Люди, а можно такой вот вопрос - можно ли в деревянном доме долбить ниши для подрозетником и туда потом крепить подрозетник с роз.? Как обычная скрытая проводка - только в дереве. Если нет, то как в деревянном доме можно скрытую проводку устроить? У меня красивый дом из оцилиндрованного бревна и навешивать внутри проводку как гирлянду не хочется.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
    можно ли в деревянном доме долбить ниши для подрозетником и туда потом крепить подрозетник с роз.?
    Можно, но требуется устанавливать только металлические коробки для установки розеток и выключателей.
    Цитата Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
    как в деревянном доме можно скрытую проводку устроить?
    Электропроводку требуется выполнять в металлических трубах обладающих локализационной способностью, либо защитив кабель (провод) со всех сторон несгораемым материалом (алебастр, цемент, бетон) толщиной не менее 10 мм.

  3. #3
    faker
    Гость

    Подмигивание

    По умолчанию
    Гофра не относится к несгораемым материалам. Скрытую проводку в деревянном доме в гофре делать нельзя.
    Есть похожий по виду металлорукав - в нем использовать можно, как раз часть проводки на данный момент в бане делается металлорукавом.



    - Гофрированная труба позволяет прокладывать электропроводку внутри легковоспламеняющихся конструкций, защищая их от возгорания.

    - Металлорукав очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, а также не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле.

    - Металлорукав поставляется в бухтах по 50 и 30 метров и режется на отрезки необходимой длины на месте монтажа.

    - Для монтажа герметичного металлорукава не требуется никаких специальных инструментов, кроме обыкновенного трубореза или болгарки.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от faker Посмотреть сообщение
    Есть похожий по виду металлорукав - в нем использовать можно, как раз часть проводки на данный момент в бане делается металлорукавом.
    Скрытая прокладка кабеля по сгораемым основаниям в металлорукове - это грубейшее нарушение ПУЭ, так как она не обладает локализационной способностью. Посмотрите на толщину стенки. А разговор о герметичности здесь вообще не при чём. Это тема уже бурно обсуждалась, советую с ней ознакомиться "Можно ли выполнить электромонтаж скрытой электропроводки в деревянных домах при помощи металлорукава?"

    Вот более подробная информация о толщине стенок стальных труб

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
    И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
    Срок введения в действие 1 января 1993 г.
    Взамен ВСН 370-76

    Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.

    Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.

    4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
    4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.



    Таблица 1
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

    Трубы (материал)
    Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 - 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем.
    Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более;
    манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
    спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

    Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

  5. #5
    Роман.
    Гость
    напишите пожалуйсто а допускается ли открытая проводка с помощью скоб кабелем ввг нг непосредственно по дереву.Сделайте ссылку если можно на ПУЭ 7 издания не могу там ничего найти по этому вопросу.

  6. #6
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    напишите пожалуйсто а допускается ли открытая проводка с помощью скоб кабелем ввг нг непосредственно по дереву.Сделайте ссылку если можно на ПУЭ 7 издания не могу там ничего найти по этому вопросу.
    Т.к. облочка кабеля ВВГ трудносгораемая (см. ТУ), то можно прокладывать непосредственно (см. ПУЭ табл. 2.1.3).

    ПУЭ
    2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Роман., так этот вопрос бурно обсуждался в этой теме, зачем повторяться. Прочитайте её и поймёте всё. Заодно откройте ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.37. Там чётко указано, что открытую электропроводку требуется выполнять в в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    Технадзор не пропустит прокладку кабеля непосредственно по дереву, можно даже не стараться. В СП 31-110-2003 , таблица 14.2, сказано, об этом так:
    Здания- из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СНиП 21-01.
    Способ выполнения групповых сетей – открыто в коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246.
    Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.

    Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

    Но СП - это свод правил для проектировщиков, проектировщик обязан обосновать свой выбор технического решения, и применять это "допускается" можно только в исключительных случаях, когда других вариантов нет. Никто не согласует проект электроснабжения, если там будет указана прокладка кабеля непосредственно по деревянным основаниям, нарушая тем самым ПУЭ, п. 7.1.37.

  8. #8
    Роман.
    Гость
    Т.е. вы хотите сказать что проводку на роликах необходимо проводить в металорукаве или гофре???

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Роман., я говорю, что так как на фото делать нельзя. Изолятор не предназначен для такого вида крепления при помощи консервной банки. В соответствии с ПУЭ, кабель/провод необходимо прокладывать таким образом, чтобы он имел защиту от механических повреждений. И ничего более я не утверждаю.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Т.е. вы хотите сказать что проводку на роликах необходимо проводить в металорукаве или гофре???
    В местах пребывания людей, такой способ монтажа электропроводки неприемлем. Представьте себе что произойдёт, если ребёнок дёрнит за этот кабель?
    Роман., или Вы считаете, что такого быть не может? Вот по-этому законодатели предусмотрели в п.7.1.37. способ защиты отэтих самых механических повреждений.