    Павел, возможно, информация о способах подключения МКД Вам пригодится. Я на скорую руку нарисовал несколько типовых схем, которые массово применялись и применяются. Оговорюсь сразу, что применялись и применяются не везде. Однако, это стандарт для подключения домов в городах. В малых населённых пунктах схемы могут быть другие.

    1. Магистрально-петлевая схема подключения МКД не выше 5-ти этажей с газовыми плитами.



    Используется одна ТП. Дома (2, 3, 4) подключают кабельными линиями 9, 10. Резервная перемычка 8 служит для обеспечения бесперебойности питания домов при выходе из строя одной из линий. Эта перемычка в некоторых случаях может отсутствовать. В ВРУ 7 установлены предохранители 5 и рубильники 7. На магистральных линиях установлены предохранители 11.

    2. Магистрально-петлевая схема подключения МКД не выше 5-ти этажей с газовыми плитами.



    Изменённая схема 1. В этой схеме вместо рубильников в ВРУ установлены переключатели 12. Схема 2 более эффективна, чем схема 1. При этом, схема ВРУ усложнилась из-за применения переключателей вместо рубильников. Недостаток - удлиннение питающих линий. Вместо двух прокладывается четыре кабеля (кроме последнего дома в цепочке). Эти схемы удобны для подключения домов квартальной застройки, где дома стоят в ряд (по плану застройки).

    3. Радиально-магистральная схема подключения 9-16-ти этажных домов (без электроплит).



    Используют для подключения две ТП. Это и есть категория надёжности II. Первые две схемы - категория надёжности I.

    Питающие линии 2, 5 могут использоваться по-разному. Например, одна из линий может быть в резерве. Другой вариант: одна линия используется для присоединения электроприемников квартир и общего освещения общедомовых помещений, другая - для подключения лифтов, противопожарных устройств, эвакуационного и аварийного освещения, элементов диспетчеризации и кодовых замков на дверях подъездов.

    Есть один существенный момент. При выходе одной линии из строя происходит переключение на вторую линию, которая рассчитана на работу в аварийном режиме (сечения!!!).

    Эту же схему применяют для подключения пятиэтажек, оснащённых электроплитами.

    Для домов в 9-16, 17-25 этажей и выше применяют другие схемы. Если нужно, нарисую.

  2. #42
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Первые две схемы - категория надёжности I
    Конечно же категория надежности III, а не I.