УЗО на освещение ставить нужно?
УЗО на освещение ставить нужно?
Не обязательно.
ПУЭ 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Посмотрите точные определения:
ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий.
42. Стационарное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование)
Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации без перемещения его относительно места установки.
43. Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование)
Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), которое допускает перемещение от одного места установки к другому без нарушения его готовности к работе и (или) во время работы.
44. Переносное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование)
Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для перемещения вручную или во вьюках, или которое можно переносить вручную в процессе работы.
Если стиральную машину установили в кухонную мебель и эта мебель не передвигается, то есть надёжно закреплена, то данная стиральная машина является стационарным оборудованием. К стационарному оборудованию так же относится встроенная кухонная панель, умывальник, унитаз и т.д. К стационарному электрооборудованию относятся розетки, светильники, кондиционеры, вентиляторы и т.п., которые установлены в существующие строительные и другие конструкции.
ладно,теперь такой вопрос(я его задал в предыдущем своём посте,но почему-то пост обрезан).Почему УЗО не требуется?Если утечка тока в НЕ стационарном оборудовании,то это опасно,нужно УЗО.А если оборудование стационарное(кондиционер,в строенная электродуховка) и произошла утечка тока,то это не опасно.Не пойму,как так?
Значит не задали, надо было повторить.
Вы говорите о пункте 7.1.79.? Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
В данном пункте говорится, что не требуется устанавливать УЗО в тех местах, где по требованиям электробезопасность эта установка необязательна. Такие места определяются при проектировании и решается в индивидуальном порядке. Например устанавливаете розетку в комнате, куда будете подключать телевизор и зарядку от мобильного телефона, так вот на эту розетку, а она считается стационарным электрооборудованием, установка УЗО не требуется.
При определении защиты для встроенной духовки необходимо определить, относится ли данное помещение к помещениям с повышенной опасностью и существует ли возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
как-то "размыто"всё.Возьмём ту же духовку,установленную в помещении без повышенной опасности.Её можно передвигать с места на место(длина провода позволяет)Это передвижное оборудование,необходимо ставить УЗО.А если духовку "вмонтировать"в мебель,то это уже стационарное оборудование,УЗО не обязательно.И что же получается?Одна и та же духовка,но требования разные,смотря как установить?При определении защиты для встроенной духовки необходимо определить, относится ли данное помещение к помещениям с повышенной опасностью и существует ли возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.