  1. #51
    ruslankarpaty
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Попробуйте пригласить к себе
    спасибо, сколько можно.... обратился в нет, попробовал сам разобраться....и что по подключению (моя схема) какие варианті..........

  2. #52
    ruslankarpaty
    Гость
    Доброго дня.
    да ладно ребята не обижайтесь за то что все понимаете...
    а я нет,
    Вам легче Вы здесь понимаетесь, я пробегом,
    мне то легче, неподсказали я ушел ....а проблем то типа модер.... ТУПУ Вам делаю....

  3. #53
    ruslankarpaty
    Гость
    Цитата Сообщение от ruslankarpaty Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    да ладно ребята не обижайтесь за то что все понимаете...
    а я нет,
    Вам легче Вы здесь понимаетесь, я пробегом,
    мне то легче, неподсказали я ушел ....а проблем то типа модер.... ТУПУ Вам делаю....
    а почему модер ТЫ весь текст мой не вставил, с твоими предупреждениями...не нравится Тебе ...? я ж без матов просто СПРАШИВАЮ ЛЮДЕЙ, то что мне нужно......

  4. #54
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    ruslankarpaty, Вы дважды нарушили правила форума. Вы заблокированы на 10 дней, теперь у Вас есть время ознакомится с правилами и научится уважать участников форума.

    Нарушение правил форума, п. 3.2., 3.8., 3.9.

  5. #55
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Станислав, очень хорошие и полезные схемы. Всё понятно и доходчиво.
    Что то не доходит.По схеме с ГЗШ.
    РЕН-проводник разделился на ГЗШ на 2 проводника как я понимаю на N и Ре.После счетчика они обьеденились при помощи перемычек по краям шин N и РЕ.
    ПУЭ гласят, что если РЕН проводник разделился,то дальше обьединять запрещается.

  6. #56
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Станислав, очень хорошие и полезные схемы. Всё понятно и доходчиво.
    Что то не доходит.По схеме с ГЗШ.
    РЕН-проводник разделился на ГЗШ на 2 проводника как я понимаю на N и Ре.После счетчика они обьеденились при помощи перемычек по краям шин N и РЕ.
    ПУЭ гласят, что если РЕН проводник разделился,то дальше обьединять запрещается.

  7. #57
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    РЕН-проводник разделился на ГЗШ на 2 проводника как я понимаю на N и Ре
    Вы неправильно понимаете. PEN проводник начинает разбиваться на шине РЕ за счет установки перемычек. На счетчик идет ответвление от PEN проводника до его разделения. Это делается для того, чтобы в проводнике, который идет на прибор учета, было меньше разрывов и соединений.

  8. #58
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы неправильно понимаете. PEN проводник начинает разбиваться на шине РЕ за счет установки перемычек. На счетчик идет ответвление от PEN проводника до его разделения. Это делается для того, чтобы в проводнике, который идет на прибор учета, было меньше разрывов и соединений.
    Заголовок гласит Разделение РЕН -проводника на ГЗШ а не на шине РЕ.

  9. #59
    alex3530
    Гость
    Похоже, я тоже неправильно понимаю.
    Согласен с leksanом, на рисунке с ГЗШ перемычки не нужны.

  10. #60
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    Заголовок гласит Разделение РЕН -проводника на ГЗШ а не на шине РЕ
    Если в электроустановке существует ГЗШ, то от неё прокладывают до шины РЕ проводник, а контур заземления присоединяют к ГЗШ. Прибор учета запитывают от ГЗШ. Когда главной заземляющей шины нет, то шина РЕ выполняет роль ГЗШ. Что ещё непонятно?

прочая информация