Вас понял. А можно к примеру сделать не 4гр линии а 3 или 2?
я имею ввиду на теплый пол. сейчас ведь новые полы много мощности не потребляют...
Надо знать потребляемую мощность тёплого пола и длину кабельной линии, полученные данные подставляете в формулу расчёта потерь напряжения:
∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
∆у = (кВт*м)/(S*C)
![]()
Доброго времени суток. И снова обращаюсь к вам. В общем, осталась парочка вопросов. Надеюсь на вашу помощь. Пролкладка проводки по дому полностью завершена. Осталось не так и много... Нужна помощь по сборке электрощитка. Здесь предлагалось устанавливать на каждую розеточную линию, в том числе и на линии теплого пола свой диф.автомат. Возник вопрос, нужно ли будет в самом щитке применять УЗО? И если нужно, то оно будет только одно на все линии? Или тоже как то по группам разбиваться?
1. Стиралка - ДА С16 30мА
2. Розетки ком. 1 и 2 - ДА С16 30мА
3. Розетки ком. 5 и 6 - ДА С16 30мА
4. Холодильник + группа розеток - ДА С16 30мА
5. Кондиционер + доп розетка - ДА С16 30мА
6. Розетки мансарда - ДА С16 30мА
7. Освещение комн. 1 и 2 - АВ С10А
8. Освещение комн. 3 и 4 - АВ С10А
9. Освещение комн. 5 и 6 - АВ С6А
10. Освещение мансарда - АВ С6А
11. Освещение улица - АВ С6А
12. Теплый пол 1
13. Теплый пол 2 и 3
14. Теплый пол 4
15. Теплый пол 5 и 6
Вот по такой схеме это все монтировалось
Ок. Понято. На теплые полы диф автоматы дописать забыл) на работу торопился ). А диф автоматы я так понимаю нужно брать 2ух полюсные? И еще такой вопрос без заземления они срабатывать ведь не будут?