А что значит равномерно по фазам? Не очень понятно. Разъясните пожалуйста. Подключение будет двухфазное...
А что значит равномерно по фазам? Не очень понятно. Разъясните пожалуйста. Подключение будет двухфазное...
Это значит распределение подключаемых электроприёмников таким образом, чтобы не было перекоса фаз. Т.е. распределение мощности электроприёмников должно быть примерно одинаковым на всех фазах.
Двухфазное? Или всё-таки однофазное (фаза, ноль, земля). См. свой пост #26.
Прошу прощения, ерунду написал. Однофазное подключение.
Подскажите пожалуйста в чем разница между Диф Автоматами и АВДТ? Или это то же самое, только размерами поменьше?
А можно еще парочку вопросов? )
Думаю начинать монтаж электрощитка. Вводной кабель еще не заведен. Контур заземления на стадии изготовления.
Вопросы собственно такие.
- Какой щиток лучше: металлический или пластиковый? Или это не принципиально?
- Как писали в предыдущих постах дифавтоматы буду брать 2х полюсные, а автоматы на освещение тоже 2х полюсные брать? Смотрел в магазинах дифавтоматы: оказывается есть разные по ширине 3,5 - 4 модуля, и есть уменьшенные от IEK на два модуля, что лучше?
- Можно ли к вводному автомату заводить напрямую вводной кабель? (СИП 2*16)?
И еще такой вопросик, а в ТУ на подключение дома к электричеству указывается какая система заземления должна быть или это на свое усмотрение? Может есть у кого-нибудь примерный образец ТУ, посмотреть что это такое? В сети искал, пару образцов нашел, в них ни слова про заземление не было, только было что-то про количество энергопринимающих устройств, их суммарную мощность и что-то в этом роде...
- Каким проводом соединять автоматы между собой в самом распределительном щитке?
Для ВРУ лучше использовать металлический шкаф.
Не обязательно, можно ставить обычные однополюсные.
IEK выпускает несколько серий дифференциальных автоматов: АД-12, АД-14, АД-12М и АВДТ32, АВДТ34. По принципу действия они одинаковы. Автоматы АД занимают 3,5 модуля, АВДТ - 2 модуля. В жилых домах предпочтительней использовать дифавтоматы с характеристикой "А".
Можно.
ПВ-1 4; 6 кв. мм.
Не на ваше усмотрение. Требования ПУЭ необходимо соблюдать. Вам в соответствии с этими требованиями надо делать систему заземления TN-C-S.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Приобрел щиток фирмы Viko т.к. металлических в своем городе не нашел. Возник такой вопрос, а как его в стену монтировать? =) Если я правильно понял, то просто вырезать в стене отверстие под корпус и "посадить" его на алебастр... И вопрос по поводу разделения PEN проводника P1010124ййц.jpg, таким образом это должно быть сделано? И как определить как из двух проводов (СИП 2*16), является PEN?
Понято. Спасибо.
Пришлось купить что было... На горючесть проверю обязательно. В своем городе такого добра просто нет...на заказ чуть ли ни месяцами надо ждать...этот щиток на 36 модулей с трудом отыскал. А каких производителей посоветуете? Может через и/нет магазины можно такое добро приобрести?