Тема: Можно ли выполнять открытую проводку по дереву на изоляторах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость
    А что вы подрузамеваете под механическими повреждениями ???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Необходимо защитить изоляцию кабеля от непреднамеренного повреждения. При эксплуатации человек передвигает дома предметы, стулья, стол и другие необходимые в быту. Если есть опасность повредить изоляцию кабеля, то требуется защита от таких повреждений.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Как следует производить монтаж наружных розеток по дер. основаниям? Надо ли подкладывать несгораемый материал (асбест, железо)?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Как следует производить монтаж наружных розеток по дер. основаниям? Надо ли подкладывать несгораемый материал (асбест, железо)?
    Надо купить розетки для открытой электропроводки с металлической площадкой, можно купить и с пластиковой площадкой, но пластик должен не поддерживать горение (нг).

  5. #5
    Vasiliy
    Гость
    А нормативные документы есть какие-нибудь на эту тему?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ГОСТ Р 50571.1-2009, п. 134.1.6. Все электрооборудование, создающее высокие температуры или электрическую дугу, должно быть установлено или защищено таким образом, чтобы исключать опасность воспламенения горючих материалов.
    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
    2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.
    2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

  7. #7
    Виктор
    Гость
    В квартире ванне находиться КУП,так-же ванне установлены 2 одинарные розетки + положен теплый пол(дачик был установлен в помещении ванны), с дачиком вопрос решен, вынесен в коридор.Электрик от КУП прокинул жилу2,5 на РЕ одной розетки и от этой розетки от РЕ на другую розекту, а от нее уже на датчик т/пола.Допускаеться так делать??? или от КУП нужно прокинуть отдельно на каждую розетку РЕ+на т/пол,и конечно ванну.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Электрик от КУП прокинул жилу2,5 на РЕ одной розетки и от этой розетки от РЕ на другую розекту, а от нее уже на датчик т/пола.Допускаеться так делать?
    Так делать нельзя, требуется от КУП проложить отдельные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов до каждой розетки и других металлических частей подлежащий присоединению в системе ДСУП. Теплый пол так же следует присоединить к системе ДСУП. Об этом сказано в ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    или от КУП нужно прокинуть отдельно на каждую розетку РЕ+на т/пол,и конечно ванну.
    Правильно, только так.

  9. #9
    Виктор
    Гость
    Спасибо!Можно сделать так? разделать кабель сечением 2,5 вытащить ж/з жилу и от КУП проложить до розеток,или нужно использовать ПВ-3???

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, как будет удобно Вам. Можно проложить моножилой, а можно гибким проводником, главное, чтобы на конец многожильного провода установить наконечник, чтобы обеспечить надежное соединение проводника.

прочая информация