А что вы подрузамеваете под механическими повреждениями ???
А что вы подрузамеваете под механическими повреждениями ???
Необходимо защитить изоляцию кабеля от непреднамеренного повреждения. При эксплуатации человек передвигает дома предметы, стулья, стол и другие необходимые в быту. Если есть опасность повредить изоляцию кабеля, то требуется защита от таких повреждений.
Как следует производить монтаж наружных розеток по дер. основаниям? Надо ли подкладывать несгораемый материал (асбест, железо)?
А нормативные документы есть какие-нибудь на эту тему?
ГОСТ Р 50571.1-2009, п. 134.1.6. Все электрооборудование, создающее высокие температуры или электрическую дугу, должно быть установлено или защищено таким образом, чтобы исключать опасность воспламенения горючих материалов.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
В квартире ванне находиться КУП,так-же ванне установлены 2 одинарные розетки + положен теплый пол(дачик был установлен в помещении ванны), с дачиком вопрос решен, вынесен в коридор.Электрик от КУП прокинул жилу2,5 на РЕ одной розетки и от этой розетки от РЕ на другую розекту, а от нее уже на датчик т/пола.Допускаеться так делать??? или от КУП нужно прокинуть отдельно на каждую розетку РЕ+на т/пол,и конечно ванну.
Так делать нельзя, требуется от КУП проложить отдельные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов до каждой розетки и других металлических частей подлежащий присоединению в системе ДСУП. Теплый пол так же следует присоединить к системе ДСУП. Об этом сказано в ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Правильно, только так.
Спасибо!Можно сделать так? разделать кабель сечением 2,5 вытащить ж/з жилу и от КУП проложить до розеток,или нужно использовать ПВ-3???
Виктор, как будет удобно Вам. Можно проложить моножилой, а можно гибким проводником, главное, чтобы на конец многожильного провода установить наконечник, чтобы обеспечить надежное соединение проводника.