Большое спасибо.
Подскажите ещё пожалуйста, каково должно быть наименьшее допустимое расстояние от заземлителя до газовой трубы?
Большое спасибо.
Подскажите ещё пожалуйста, каково должно быть наименьшее допустимое расстояние от заземлителя до газовой трубы?
В доме должна быть установлена система заземления TN-C-S, согласно п. 7.1.13 ПУЭ. Система ТТ может быть установлена только в том случае, если условия по электробезопасности в системе TN не могут быть выполнены. Это п. 1.7.59.
Спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите. Если у Меня будет две шины: РЕ и N с перемычкой между ними; к шине РЕ будет приходить РЕN (от кабеля 4х16) и заземление.
1. Будет ли это системой TN-C-S?
2. Нужно ли устанавливать шину-N на изоляторы?
3. Нужно ли соединять РЕ шину отдельно с корпусом если она крепится непосредственно на корпус щита?
4. Шины РЕ и N должны быть медные? Каких габаритов (толщина) и должна ли перемычка быть таких же габаритов (толщина)?
Спасибо
PEN проводник разделяется согласно требованиям п. 1.7.135.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Вы делаете правильно. Для системы TN-C-S PEN проводник должен быть разделён.
Да.
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Если шина PE будет установлена на корпус щита или на монтажную плату, то будет обеспечен надёжный контакт между корпусом и шиной.
Шины могут быть медные или латунные. Шина PE в Вашем щите выполняет функцию ГЗШ.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В продаже можно найти разнообразные шины
В этих случаях надо смотреть, чтобы контактные отверстия были такого диаметра, чтобы имелась возможность установить в зажим PEN проводник сечением 16 мм2, который должен быть опрессован. В таких шинах, как правило, нет соответствующих отверстий.
Используйте для PE шины вот такую:
PEN проводник опрессуйте алюмомедным наконечником
Перемычка должна быть такого же сечения как и PEN проводник. Если перемычку сделать из медного провода, то сечение должно быть не менее 10 мм2.
4. Шины РЕ и N должны быть медные? Каких габаритов (толщина) и должна ли перемычка быть таких же габаритов (толщина)?
Спасибо[/QUOTE]
шины должны выбираться,не по габаритам а по максимально возможному току.
в определенных случаях использую РБ. где не надо ставить многовыводную шину.
![]()
Последний раз редактировалось DIMA; 24.12.2016 в 19:12.
Согласен. Латунные шины, как правило, выпускают на токи 40, 50, 63 и 80 А. Самая малоразмерная шина из полосовой меди (15 х 3) выдерживает токи в 210 А.
В определённых случаях можно и распределительные блоки ставить, но в ВРУ я бы не рекомендовал это делать. Надо устанавливать шины с учётом перспектив и с запасом по количеству контактных зажимов.
Благодарю за исчерпывающий ответ.
С шинами разобрался. Теперь буду думать дальше по схеме (установили опоры, тянут СИП 4х16) - впереди ВРУ на весь дом.
подскажите в какие темы правильней задавать вопросы по выбору и подключению вводного автомата, эл. счетчика, противопожарного УЗО, реле напряжения...
Спасибо