Тема: Можно ли установить вместо двух ВРУ одну?

  1. #51
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Счётчик МОП сейчас только для контроля и удобства может служить.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    все взвыли бы об установке счётчика на МОП
    УК вытворяют всё, что угодно и, практически, бесконтрольно и безнаказанно. В первую очередь это касается счётов на оплату коммунальных услуг. Почитайте, что люди пишут и поймёте, что происходит.

  2. #52
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это связано со схемой учёта и расчётами дома с энергосбытом. Правила расчётов за потреблённую электроэнергию в МКД содержатся в постановлении №354.
    Получается, что электроэнергия МОП в МКД рассчитывается по формуле 13. (постановление № 354) и счетчик на МОП не нужен, а если он устанавливается для контроля УК, то тогда устанавливать его нужно после общедомового, так как ЭСО будет всё равно считать по формуле, а для этого вся нагрузка дома должна быть подключена через общедомовой счетчик (после него) включая и нежилые помещения? Исключением будет, только потребители I категории, так как они подключаются до вводных аппаратов защиты, а значит и до общедомового счётчика?

  3. #53
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ЭСО или энергосбыту безразлично на какие цели была израсходована электроэнергия. Их интересует исключительно объём потребления в целом за конкретный расчётный период. Для целей коммерческого учёта потребления электроэнергии, в данном случае, в МКД в ВРУ должен быть установлен ОДПУ (или несколько). Данный счётчик становится расчётным, что фиксируется в соответствующем документе. Далее, в информационно-расчётной системе поставщика электроэнергии создаётся л/с, к которому привязан серийный номер расчётного прибора учёта. Для расчётов признаются показания только этого счётчика.

    Если из общего объёма потребления необходимо выделить потребление в местах общего пользования, то никто не мешает установить дополнительный прибор учёта после расчётного. Этот прибор учёта будет работать исключительно в целях, которые интересуют УК.

    Потребители I категории надёжности не являются исключением. Если они подключены до вводного АВ, то для этой категории потребителей должен быть установлен дополнительный прибор учёта, который тоже будет расчётным. Показания этого прибора учёта будут учитываться в расчётах с энергоснабжающей организацией. Кроме того, показания этого прибора учёта в определённых случаях должны суммироваться с показаниями счётчика МОП в связи с тем, что потребители I категории надёжности целиком и полностью обслуживают инженерные коммуникации и системы безопасности дома.

  4. #54
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ЭСО или энергосбыту безразлично на какие цели была израсходована электроэнергия. Их интересует исключительно объём потребления в целом за конкретный расчётный период. Для целей коммерческого учёта потребления электроэнергии, в данном случае, в МКД в ВРУ должен быть установлен ОДПУ (или несколько). Данный счётчик становится расчётным, что фиксируется в соответствующем документе. Далее, в информационно-расчётной системе поставщика электроэнергии создаётся л/с, к которому привязан серийный номер расчётного прибора учёта. Для расчётов признаются показания только этого счётчика.

    Если из общего объёма потребления необходимо выделить потребление в местах общего пользования, то никто не мешает установить дополнительный прибор учёта после расчётного. Этот прибор учёта будет работать исключительно в целях, которые интересуют УК.

    Потребители I категории надёжности не являются исключением. Если они подключены до вводного АВ, то для этой категории потребителей должен быть установлен дополнительный прибор учёта, который тоже будет расчётным. Показания этого прибора учёта будут учитываться в расчётах с энергоснабжающей организацией. Кроме того, показания этого прибора учёта в определённых случаях должны суммироваться с показаниями счётчика МОП в связи с тем, что потребители I категории надёжности целиком и полностью обслуживают инженерные коммуникации и системы безопасности дома.