Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб -2

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    в Америке такое же дерево как и у нас и каркасам там по 200 лет и разрешено.
    Посмотрите статистику пожаров. Думаю, Вы сможете определить лидера по количеству пожаров. По числу погибших при пожарах лидер - Россия, что крайне печально. Так что можете делать вполне обоснованные выводы по нормативным требованиям и обязательности их применения.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    dark, покопался в NEC. Сразу хочу отметить, что различия в наших и американских нормативах связаны, в первую очередь, со многими вещами, которые не имеют прямого отношения к электромонтажу. Значительное влияние оказывает:

    - строительные традиции и технологии
    - климат
    - местное законодательство (в конкретном штате, например) и система стандартизации
    - иные подходы к пожарной безопасности
    - другое.

    Ключевым фактором во всём этом деле является контроль. Любое строительство, независимо от того, кто его ведёт, находится под наблюдением соответствующих инспектирующих органов. Это первое отличие от нас. В NEC функции и обязанности инспекторов описаны и указано, что эти люди обладают соответствующими юридическими полномочиями. Это второе отличие от нас. В NEC описано кто может быть инспектором. Это в их понимании сертифицированный специалист, что совпадает с нашим пониманием - человек, имеющий соответствующее образование и опыт. Это же касается и людей, которые занимаются монтажом. Зайти к людям с улицы и подхалтурить не получится. Да и сами не позовут, случись что, по судам затаскают и разорят штрафами и компенсациями. Страховщики погорельцам выплатят ровно ноль, потому что случай не страховой. Это третье отличие от нас.

    В NEC указано следующее:

    "This Code is intended to be suitable for mandatory application by governmental bodies that exercise legal jurisdiction over electrical installations, including signaling and communications systems, and for use by insurance inspectors. The authority having jurisdiction for enforcement of the Code has the responsibility for making interpretations of the rules, for deciding on the approval of equipment and materials, and for granting the special permission contemplated in a number of the rules."

    Перевод:

    Данный Кодекс предназначен для обязательного применения государственными органами, правовая юрисдикция которых распространяется на область установки оборудования, включая системы сигнализации и связи, для использования страховыми инспекторами. Орган, обладающий полномочиями для принудительного исполнения Кодекса несет ответственность за толкование правил, принятие решения об утверждении оборудования и материалов и о предоставлении специальных разрешений, предусмотренных в ряде правил.

    Это четвёртое отличие от нас. Любой человек может лепить всё, что угодно, но разрешения на эксплуатацию своего вольного творчества он никогда не получит. У нас нет органа, который несёт ответственность за то, что Вы сделаете в своём гараже и никто не остановит Вас, если будете делать неправильно. Страховой инспектор к Вам тоже не придёт и никаких компенсаций, в случае чего, Вы не получите. Никто никакой ответственности, кроме Вас, не понесёт.

    У нас была аналогичная система в стране до тех пор пока её не уничтожили окончательно, сократив полномочия технического надзора.

    На этом, в сущности, можно и закончить обзор документа, потому что начинать надо с понимания этих вопросов, а потом уже смотреть как непонятные деятели прокладывают проводку.

    Документ (NEC) разработан организацией, которая называется NFPA (National Fire Protection Association) - Национальная ассоциация противопожарной защиты. Соответственно, приоритеты документа ясны. Электропроводка и способы её прокладки зависит от класса огнестойкости здания, типа постройки и т.д. Степеней огнестойкости пять. Отдельно (!) указано, что категория зданий зависит от наличия или отсутствия сплинкерной системы пожаротушения. Все здания разделены на категории, которые описаны в сопряжённом документе (назначение, материалы, этажность и т.д.). В соответствии с этим строго регламентированы способы монтажа электропроводки, строго регламентированы типы проводов и кабелей, сечения, материалы, кабеленесущие системы и т.д. и т.п.

    Например, при срытой прокладке кабелей в деревянных стенах они должны быть защищены от повреждения шурупами, винтами, гвоздями, т.е. тем, что обычно вбивают в стены в изобилии. Расстояние от кабеля или канала, проложенного скрыто до наружной поверхности стены должно быть не менее 32 мм. В местах, где это расстояние не может быть обеспечено кабели должны быть защищены стальными пластинами толщиной не менее 1,6 мм. Эти пластины должны быть установлены до финишной отделки поверхности стен. Все скрытые работы подлежат инспектированию до того, как конструкция будет окончательно скрыта. Кабели и провода не прокладывают вне кабельных каналов, которые допущены в качестве таковых. К таким каналам относятся: стальные трубы, неметаллические трубы, металлические короба, неметаллические короба, гибкие металлические и неметаллические кабеленесущие системы. Проводка должна быть защищена, проводка должна быть сменяемой.

    В конструкциях каркасных домов не скапливается пыль? Горючих материалов внутри не может быть? Протечки в наружных и внутренних стенах и перекрытиях невозможны? Старения изоляции кабеля не происходит? Перенапряжений в наружных сетях не происходит? Перегрузки не случаются? Короткие замыкания невозможны? Всё возможно.

    Подходы различны. Огнестойкость конструкций из которых строят в штатах - час. У нас в деревянных строениях сколько? Вы будете обрабатывать дерево специальными составами, которые обеспечат такое время? Разница между нашими требованиями и американскими заключается в подходе к противопожарной безопасности. У них кабеленесущие системы предназначены для защиты и трассировки кабелей. У нас, в случае скрытых проводок, кабеленесущие системы несут ещё и противопожарную функцию. Не помню писал я Вам или нет, что стальные трубы должны обладать локализационной способностью, но повторюсь. Толщина стенки трубы должна быть такой, чтобы при возникновении дуги короткого замыкания труба не прогорела, тем самым, обеспечив время для срабатывания защиты. Стальная труба отделяет источник горения от горючих материалов, которыми выполнена конструкция.

    Так что в Америке может быть и делают так как показывают, но всегда надо подумать зачем и почему.

    Знаете, откуда пошли вопли о стальных трубах для скрытой прокладки? От халтурщиков, которые неспособны это сделать правильно. От них же пошла мода прокладывать не трубы, а металлорукав. Он же металлический. Ну, а заказчику, как всегда, экономия. Не проще посчитать ущерб от пожара и сравнить со стоимостью труб?

  3. #3
    Геннадий
    Гость
    Доброго времени суток. У нас СНТ, но в каждом садовом доме установлен прибор учёта. На электроснабжение СНТ есть и договор и тех. условия и прибор учёта, т.е. всё как положено и сделано всё по ПЭУ. По сути ВЛ проходящая по территории является внутренней сетью и приборы учёта каждого члена СНТ не являются таковыми, т.к. ни тех.условий, ни договора, ни лицевого счёта у такого члена нет. Возникает вопрос: как регистрировать расход электроэнергии по непонятному прибору учёта, в закрытом доме, за двухметровым забором, без признаков наличия людей? На общем собрании СНТ решили в нарушение ПЭУ установить некоммерческие приборы учёта и группы безопасности на опоры ВЛ (современные приборы позволяют это сделать). Какие уведомления (предписания), акты и т.д. необходимо подписать с членом СНТ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    группы безопасности на опоры ВЛ (современные приборы позволяют это сделать)
    Что такое группы безопасности?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Какие уведомления (предписания), акты и т.д. необходимо подписать с членом СНТ?
    Никаких актов для таких случаев законом не предусмотрено. СНТ не является сетевой организацией и никогда ею не станет. Энергосбытом тоже. Непонятно кто и что будет подписывать с членом СНТ. Вторая сторона - это кто? Будет составлен какой-то договор? Такого договора не может быть. Кто поставляет электроэнергию члену СНТ - СНТ, правление, общее собрание? Вопросы по электроснабжению участков и порядок расчётов за потреблённую электроэнергию должны быть указаны в Уставе СНТ.

    Член СНТ должен выполнить решение общего собрания или, если он с ним не согласен с ним, обратиться в суд. Чтобы зафиксировать факт установки счётчика в отношении конкретного участка нужен простой список, где указывают номер участка, владельца, серийный номер прибора учёта, его модель, класс точности и начальные показания. Члены СНТ проинформированы, что вынос счётчиков на улицу не соответствует техническим требованиям? Ответственность за их сохранность на кого возложена?

  5. #5
    Геннадий
    Гость
    И все таки хотелось бы уточнить порядок действий. Напоминаю садовые домики уже подключены к сети, хоть и с нарушениями, но члены оплату, хоть и не все, но производят. Пока есть только решение Общего собрания о размещении приборов учёта на опорах. Порядок переключения нужно прописать, людей не надо раздражать и настраивать против правления. Уведомление какое-то надо. Если возможно макет или форму.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Под группой безопасности я понимаю автоматы отключения при повышении нагрузки и автоматы на отключение при низком и высоком напряжении
    На вводе в здание устанавливается вводно-распределительное устройство ПУЭ, п. 7.1.22. Данный щит устанавливается в помещении ПУЭ, п. 7.1.30, а не на опорах. Аппараты защиты размещаются в этом щите. Прибор учёта должен быть установлен в ВРУ.

    Территория вокруг наружных электроустановок классифицируется как особо опасная с точки зрения поражения человека электрическим током, ПУЭ, п. 1.1.13 4). Об этом садоводов предупредили?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Напоминаю садовые домики уже подключены к сети, хоть и с нарушениями
    В чём вы видите нарушения? Счётчики внутри домов? Это соответствует техническим требованиям, государственным стандартам и рекомендациям производителей приборов учёта.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Пока есть только решение Общего собрания о размещении приборов учёта на опорах.
    Среди участников собрания был хотя бы один специалист, который бы объяснил, что в действительности решило собрание?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Уведомление какое-то надо.
    Так и напишите: "В соответствии с решением общего собрания приборы учёта следует вынести из помещений и установить на опорах ВЛ." В связи с этим решением садоводам предстоят расходы на покупку щита со степенью защиты не ниже IP54, автоматических выключателей и реле контроля напряжения. Все будут согласны, как думаете?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    В принципе старые провода от опоры к домику можно и оставить (закрепить коробки в верхней части опоры)
    Можно, но это очень плохое решение.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    но ведь кто=то из собственников захочет поменять кабель от счётчика до дома, я этого сделать без хозяина не могу (нет доступа на частную собственность)
    Конечно, не можете. Надо опросить владельцев и менять провода в тот момент, когда они будут на участке.

  7. #7
    Геннадий
    Гость
    В принципе старые провода от опоры к домику можно и оставить (закрепить коробки в верхней части опоры), но ведь кто=то из собственников захочет поменять кабель от счётчика до дома, я этого сделать без хозяина не могу (нет доступа на частную собственность)

  8. #8
    Геннадий
    Гость
    Под группой безопасности я понимаю автоматы отключения при повышении нагрузки и автоматы на отключение при низком и высоком напряжении (Ресанта).

  9. #9
    Геннадий
    Гость
    Мы о ПУЭ будем говорить или о сути вопроса? ФЗ217 предписывает только безналичный расчёт как внутри СНТ, так и со сторонними организациями. Как я понимаю приборы учёта в садовых домах не являются коммерческими. Вы себя поставьте на моё место. Как учитывать расход электроэнергии и расплачиваться за неё по коммерческому прибору учёта, расположенного в ВРУ, в соответствии с ПУЭ, если садоводы тупо воруют электроэнергию? Предложите свой вариант.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    На общем собрании СНТ решили в нарушение ПЭУ установить некоммерческие приборы учёта и группы безопасности на опоры ВЛ
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Мы о ПУЭ будем говорить или о сути вопроса?

    Геннадий, Вы просите дать советы, которые Вам не нужны, так как "сами с усами". Решаете что хотите на общих собраниях, зная что данные решения противоречат требованиям НТД.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    если садоводы тупо воруют электроэнергию
    Обращайтесь в прокуратуру, если у Вас все садоводы воруют. Может есть доказательства? Тогда у Вас прямая дорога в милицию и прокуратуру. Когда Вы прекратите самовольничать в своих "колхозах"?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Предложите свой вариант.
    Вариант один, разогнать все СНТ и не портить жизнь людям. Местные "князьки" в лице председателей СНТ и свиты крутят и вертят как хотят, а честные садоводы страдают. Может начните с себя и перестаньте воровать деньги из "общака", тогда и проблем не будет.