Тема: Есть ли смысл судиться с энергоснабжающей организацией?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    gusman24
    Гость
    всем привет. подскажите мне с моей проблемой, может кто знает что делать..

    Ситуация. Административное здание. Возле него стоит ТП. 10кВ 1Т и 2Т принадлежат МРСК. Граница раздела проходит на аппаратных зажимах 0,4кВ силовых трансформаторов 1Т и 2Т .
    0,4 кВ принадлежит ООО «Компания1». В свое время Компания1 дало согласие на подключение к своей 0,4 двух абонентов.
    Компания1 платила по своему счетчику электроэнергии только за себя ( у двух других абонентов свои счетчики)

    В то время , пока Компания1 еще было собственником подстанции (0,4кВ), приехали РЭС и установили Матрицу через трансформаторы на шины (между 10кВ и 0,4кВ на которой сидят 2 абонента и Компания1). Матрицу установили, но до сих пор документы не подписаны (стояла подключенная просто так). Когда занялись переоформлением документов в связи со сменой собственника (от Компания1 к Физлицо.) , и вызвали инспекторов для переоформления счетчика по которому платило Компания1 – инспектора РЭС сказали, что нужно подписать Матрицу, а не тот счетчик по которому платило Компания1. На замечания о том, что на этой матрице станут сидеть еще 2 абонента , РЭС заявили , что к вашему лицевому счету допишут их лицевые счета, их показания будут с ваших минусоваться. (но все потери и воровство будет оплачивать Физлицо). при этом я, как собственник 0,4кВ не могу отключить тех абонентов поскольку не являюсь энергоснабжающей организацией. Счетчики этих абонентов установлены в недоступном для меня месте. Так же РЭСовцы сказали, что перенести счетчики в доступное для меня место является проблемой.
    Так же РЭС сказали, что матрицу могут подписать в одностороннем порядке.

    Варианты:
    1) как сделать так, что бы дальше продолжать платить по старому (не матрица) счетчику только за себя?
    2) если вариант 1 невозможен, то как принять на себя матрицу, но платить по ней только За себя?
    3) могу ли я физически демонтировать матрицу и отдать обратно ее, и какие последствия могут быть? ( матрица установлена в моей подстанции 0.4кВ в доступном для меня месте ( но при этом они могут перенести ее в свою трансформаторную и она станет мне не доступна)

  2. #2
    Анатолий
    Гость

    Хитроватая сеть

    Хитроватая сеть, устанавливая аж трех абонентов на один счетчик, хочет по второму разу скомпенсировать все потери в питающей сети двух потребителей - субабонентов:
    1. Это от 1/200 до 1/100 электроэнергии, потребленной потребителем электроэнергии, потерянной в проводах сети от Матрицы до электросчетчика потребителя в зависимости от длины, сечения провода и потребляемой мощности, на вскидку при потреблении в месяц 1000 кВт, итоговая цифра составит 1000х2х12/150=160 кВт*час в год.
    2. Потери в двух счетчиках, если оба трехфазные, будут 65х2= 130 кВт*час в год.
    Таким образом, при стоимости 3,5 руб одного кВт* часа электроэнергии сеть будет экономить в год, а оплачивать это все потребитель на входе электроэнергии на Матрицу, (130+160)х3,5=1015 руб.
    Все эти потери уже учтены в тарифе электроэнергии.
    Для решения возникшей проблемы надо обращаться в Роспотребнадзор, а дискуссию с сетью в дальнейшем продолжать бесполезно. На худой конец - пригрозить обращением в Роспотребнадзор и УФАС.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Присоединение двух абонентов к ТП было сделано до 1 января 2015 года? Были ли заключены какие-либо договоры между владельцем ТП и абонентами?

    Цитата Сообщение от gusman24 Посмотреть сообщение
    Когда занялись переоформлением документов
    Переоформили? В каком виде? Сведения о двух абонентах в Ваш договор внесены? Соглашения между Вами и абонентами о присоединении к Вашем энергопринимающим устройствам есть?

    Соглашение об опосредованном подключении существует между Вами, как владельцем РУ 0,4 и абонентами? Какие документы есть у абонентов? У них должны быт: договор о тех. присоединении, договор об электроснабжении, акт о техприсоединении, акты разграничения. У Вас соответственно, должны быть такие же документы.

    Если опосредованное присоединение было сделано к Вашим энергопринимающим устройствам путём перераспределения мощности, то в Вашем договоре должно быть указана величина мощности была уступлена из первоначальной и та мощность, на которую Вы сейчас имеете право.

    Ознакомьтесь внимательно с Постановлением Правительства РФ №861

    Глава IV. Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии посредством перераспределения максимальной мощности, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации

    40.4. Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г.

    40.5. При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица.
    При технологическом присоединении энергопринимающих устройств иного лица к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств осуществляет деятельность по технологическому присоединению, руководствуясь положениями настоящих Правил, предусмотренными в отношении сетевых организаций.

    40.6. Для согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой организации, содержащее следующие сведения о сторонах опосредованного присоединения:

    а) для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон опосредованного присоединения.

    40.7. К уведомлению об опосредованном присоединении, предусмотренному пунктом 40.6 настоящих Правил, прилагаются:
    а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

    б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

    в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения.

    40.8. В соглашении, указанном в подпункте "в" пункта 40.7 настоящих Правил, предусматриваются следующие условия:

    а) величина мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного присоединения между принадлежащими сторонам энергопринимающими устройствами;
    б) порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.


    Если ничего подобного нет, никаких соглашений нет, порядка компенсации потерь нет, границы балансовой принадлежности не установлены или не согласованы, то нет смысла спорить о счётчиках. И в этом случае, действительно, все потери повесят на Вас.

    Вы не имеете право препятствовать перетоку электроэнергии с Ваших энергоприёмников к абонентам, но и отношения у Вас не урегулированы. Вот это надо сделать прежде всего.

    Цитата Сообщение от gusman24 Посмотреть сообщение
    Так же РЭС сказали, что матрицу могут подписать в одностороннем порядке.
    Поинтересуйтесь у них на основании какого закона они могут это сделать? Не подписывайте никаких актов в отношении этого счётчика.

    Цитата Сообщение от gusman24 Посмотреть сообщение
    1) как сделать так, что бы дальше продолжать платить по старому (не матрица) счетчику только за себя?
    Ваш прибор учёта признан расчётным и это отражено в акте допуска счётчика в эксплуатацию. Других актов подписанных Вами нет.

    Цитата Сообщение от gusman24 Посмотреть сообщение
    2) если вариант 1 невозможен, то как принять на себя матрицу, но платить по ней только За себя?
    Никак. Этот счётчик ставили для других целей.

    Цитата Сообщение от gusman24 Посмотреть сообщение
    3) могу ли я физически демонтировать матрицу и отдать обратно ее, и какие последствия могут быть?
    Не можете. Этот счётчик Вам не принадлежит.

  4. #4
    Анатолий
    Гость

    Однако

    Да, в ответе все разложено по полочкам и тщательно разжевано...
    Осталось только идти в бой.

  5. #5
    gusman24
    Гость
    Михаил_Д, спасибо за такой подробный ответ. помогли понять многие моменты о которых не знал. но боюсь ситуация иначе не сможет решиться, общий счетчик ставить все равно придется

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от gusman24 Посмотреть сообщение
    общий счетчик ставить все равно придется
    Порядок расчётов должен быть определён в договоре. Так что при наличии общего счётчика, Вашего и субабонентов все эти вопросы должны быть урегулированы не на словах, а оформлены в письменном виде.