Тема: Какие автоматические выключатели и УЗО лучше использовать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ДмитрийА, хотел добавить, что в последнее время УЗО устанавливают почти на все групповые розеточные линии, так как даже обычную жилую комнату можно отнести к помещению с повышенной опасностью из-за наличия труб отопления и возможности одновременного прикосновения человека к металлическим трубам и электрооборудованию с металлическими корпусами (напольный торшер, блок компьютера, напольный вентилятор и тому подобное).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ДмитрийА Посмотреть сообщение
    как-то "размыто"получается
    Когда существует опасность одновременного прикосновения к металлической конструкции духовки и к микроволновке, смесителю, трубам отопления и водоснабжения, или стоя на кафельном полу босиком, то требуется устанавливать на духовку УЗО. Вообще кухонное помещение относится к помещениям с повышенной опасностью и на такие помещения распространяются требования ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

  3. #3
    Хитрый
    Гость
    Какие отзывы о УЗО ВД63 cерии «Домовой» Schneider Electric и УЗО Legrand?

  4. #4
    Хитрый
    Гость
    Что никто не использует УЗО от Schneider Electric и Legrand? В продаже ABB нет сейчас.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Хитрый, Schneider Electric и Legrand хорошие производители, но я отдаю предпочтение Legrand.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    УЗО является дополнительной защитой человека от прямого и косвенного прикосновения на те случаи, когда отказывают основные виды защиты или при снижении уровня изоляции и малых токах замыкания. Установка УЗО дополняет основную защиту и обеспечивает более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты. ПУЭ, 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    основная изоляция токоведущих частей;
    ограждения и оболочки;
    установка барьеров;
    размещение вне зоны досягаемости;
    применение сверхнизкого (малого) напряжения.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

    СП 31-110-2003
    А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус.
    При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

    А.3 Защита от прямого прикосновения
    А.3.1 Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним.
    Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты.

  7. #7
    ДмитрийА
    Гость
    Я понял,спасибо.То есть УЗО это скажем так для"подстраховки".Например, заземление где-то нарушено,человек об этом не знает.Происходит утечка тока на корпус,и УЗО в этом случае остаётся единственным средством защиты.Ну "потрусит"чуть,может быть,но зато УЗО отключит линию.
    А вот этом момент поясните,пожалуйста

    При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
    про обрыв защитного проводника понятно,об этом я свои мысли выше изложил.А что значит "снижение уровня изоляции"?Например,в изоляции провода какого-то прибора есть повреждение(от перегиба например)Человек берётся за провод и касается голого провода.Тут срабатывает УЗО.Правильно?
    И что значит"малые токи замыкания"?Ведь если утечка на заземлённый корпус будет менее 30мА,то и УЗО не отреагирует.Но прикосновении к этому корпусу человека,ток через человека не потечёт,так как будет уходить "в землю".А как только превысит 30мА,то УЗО сработает.В чём тогда назначение УЗО в этом случае?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ДмитрийА Посмотреть сообщение
    о есть УЗО это скажем так для"подстраховки".Например, заземление где-то нарушено,человек об этом не знает.Происходит утечка тока на корпус,и УЗО в этом случае остаётся единственным средством защиты.Ну "потрусит"чуть,может быть,но зато УЗО отключит линию.
    Неправильно поняли. УЗО отключит аварийную линию до момента прикосновения человека к корпусам электрооборудования, в момент утечки, тем самым уберегая его от непредсказуемых последствий. Никто не знает, как повлияет на человека поражение током. Кого-то просто тряханёт, а для кого-то это закончится летальным исходом.

  9. #9
    ДмитрийА
    Гость
    этот момент я понимаю

    А что значит "снижение уровня изоляции"?Например,в изоляции провода какого-то прибора есть повреждение(от перегиба например)Человек берётся за провод и касается голого провода.Тут срабатывает УЗО.Правильно?
    И что значит"малые токи замыкания"?Ведь если утечка на заземлённый корпус будет менее 30мА,то и УЗО не отреагирует.Но прикосновении к этому корпусу человека,ток через человека не потечёт,так как будет уходить "в землю".А как только превысит 30мА,то УЗО сработает.В чём тогда назначение УЗО в этом случае?
    а вот это поясните

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ДмитрийА Посмотреть сообщение
    а вот это поясните
    Первым делом ознакомьтесь с принципом работы устройства защитного отключения (УЗО).
    Следует отметить, что каждое электрооборудование, в том числе кабель, имеет естественную утечку тока. Как отмечено в ПУЭ, п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.

    Цитата Сообщение от ДмитрийА Посмотреть сообщение
    А что значит "снижение уровня изоляции"?Например,в изоляции провода какого-то прибора есть повреждение(от перегиба например)Человек берётся за провод и касается голого провода.Тут срабатывает УЗО.Правильно?
    Если у проводников старая изоляция и ток утечки превысит максимально допустимое значение, то УЗО отключит повреждённую линию. После чего собственник обязан определить причину аварии и устранить ей. Человек не успеет дотронуться до повреждённой изоляции кабеля и его не поразит током, в этом и смысл дополнительной защиты при помощи УЗО.