  1. #61
    Зокир
    Гость
    Значит получается, что сначала будет стоять Вводный автомат, затем счетчик, а после счетчика как это все на групповые линии раскидываться должно?...

  2. #62
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    А диф автоматы я так понимаю нужно брать 2ух полюсные?
    Да.
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    без заземления они срабатывать ведь не будут?
    Будет работать только как автоматический выключатель.
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Значит получается, что сначала будет стоять Вводный автомат, затем счетчик, а после счетчика как это все на групповые линии раскидываться должно?
    Равномерно по фазам.

  3. #63
    Зокир
    Гость
    А что значит равномерно по фазам? Не очень понятно. Разъясните пожалуйста. Подключение будет двухфазное...

  4. #64
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    А что значит равномерно по фазам?
    Это значит распределение подключаемых электроприёмников таким образом, чтобы не было перекоса фаз. Т.е. распределение мощности электроприёмников должно быть примерно одинаковым на всех фазах.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Подключение будет двухфазное...
    Двухфазное? Или всё-таки однофазное (фаза, ноль, земля). См. свой пост #26.

  5. #65
    Зокир
    Гость
    Прошу прощения, ерунду написал. Однофазное подключение.

  6. #66
    Зокир
    Гость
    Подскажите пожалуйста в чем разница между Диф Автоматами и АВДТ? Или это то же самое, только размерами поменьше?

  7. #67
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    в чем разница между Диф Автоматами и АВДТ?
    Различий нет, это синонимы автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ или дифавтомат).

  8. #68
    Зокир
    Гость
    Понято. Спасибо.

  9. #69
    Зокир
    Гость
    А можно еще парочку вопросов? )
    Думаю начинать монтаж электрощитка. Вводной кабель еще не заведен. Контур заземления на стадии изготовления.
    Вопросы собственно такие.
    • Какой щиток лучше: металлический или пластиковый? Или это не принципиально?
    • Как писали в предыдущих постах дифавтоматы буду брать 2х полюсные, а автоматы на освещение тоже 2х полюсные брать? Смотрел в магазинах дифавтоматы: оказывается есть разные по ширине 3,5 - 4 модуля, и есть уменьшенные от IEK на два модуля, что лучше?
    • Можно ли к вводному автомату заводить напрямую вводной кабель? (СИП 2*16)?
    • Каким проводом соединять автоматы между собой в самом распределительном щитке?
    И еще такой вопросик, а в ТУ на подключение дома к электричеству указывается какая система заземления должна быть или это на свое усмотрение? Может есть у кого-нибудь примерный образец ТУ, посмотреть что это такое? В сети искал, пару образцов нашел, в них ни слова про заземление не было, только было что-то про количество энергопринимающих устройств, их суммарную мощность и что-то в этом роде...

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Какой щиток лучше:
    Для ВРУ лучше использовать металлический шкаф.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    автоматы на освещение тоже 2х полюсные брать?
    Не обязательно, можно ставить обычные однополюсные.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    есть разные по ширине 3,5 - 4 модуля, и есть уменьшенные от IEK на два модуля, что лучше?
    IEK выпускает несколько серий дифференциальных автоматов: АД-12, АД-14, АД-12М и АВДТ32, АВДТ34. По принципу действия они одинаковы. Автоматы АД занимают 3,5 модуля, АВДТ - 2 модуля. В жилых домах предпочтительней использовать дифавтоматы с характеристикой "А".

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Можно ли к вводному автомату заводить напрямую вводной кабель?
    Можно.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Каким проводом соединять автоматы между собой в самом распределительном щитке?
    ПВ-1 4; 6 кв. мм.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    в ТУ на подключение дома к электричеству указывается какая система заземления должна быть или это на свое усмотрение?
    Не на ваше усмотрение. Требования ПУЭ необходимо соблюдать. Вам в соответствии с этими требованиями надо делать систему заземления TN-C-S.

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.