  1. #61
    VIPer
    Гость
    ...PE проводник (всех???? или только с/у) розеток...

  2. #62
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Из вышесказанного понял что надо подключить металлические части сантехнического оборудования душевой и санузла, джакузи, розетку санузла, какое из перечисленного оборудования еще надо подключить к ДСУП?
    Вообще получается что надо все все подключить и короба вентиляции, и металлические части котла, труб из котельной, и повторно подключить PE проводник (всех???? или только с/у) и остальное вышеперечисленное?!
    У Вас всё электрооборудование устанавливается в помещениях с повышенной опасностью, значит необходимо его подключить к ДСУП.
    А вот короба вентиляции, и металлические части котла и трубу из котельной подключите к основной системе уравнивания потенциалов (шина РЕ в силовом щите).

  3. #63
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    VIPer, покажите схему расстановки электрооборудования и прокладки инженерных коммуникаций, тогда можно будет точно указать, где и как правильно сделать.

  4. #64
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    На вводе в здание все металлические части коммуникаций должны быть подключены к системе ОСУП, а далее по ходу, в зависимости от категорий помещений, эти коммуникации подсоединяются к ДСУП.

  5. #65
    Виктор
    Гость
    В помещении установлена КУП,в которую заведены жила РЕ от щита,от металических стояков, итого 4 жилы,коробку нужно перенести на 2 метра,как правильно сделать,нарастить все 4 жилы и завести в новую коробку,в которую еще завиду жилы РЕ от ванны и розеток,или в старой коробке 4 жилы соеденить между собой,и от этого соединения уже в новую коробку протянуть только одну жилу.

  6. #66
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Установите КУП в новое место и проложите РЕ-проводники на металлические трубы заново, не наращивая.

  7. #67
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А вот короба вентиляции, и металлические части котла и трубу из котельной подключите к основной системе уравнивания потенциалов (шина РЕ в силовом щите).
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    На вводе в здание все металлические части коммуникаций должны быть подключены к системе ОСУП
    Каким кабелем производится такое подключение?

  8. #68
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Каким кабелем производится такое подключение?
    Обычно делают проводом ПВ1 или ПВ3.

  9. #69
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обычно делают проводом ПВ1 или ПВ3.
    Меня интересует сечение по нормативным документам...

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
    при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
    при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
    Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

прочая информация