Тема: Какие автоматические выключатели и УЗО лучше использовать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    ДмитрийА
    Гость
    Не сочтите тупым или занудным,но вот этот момент
    Если у проводников старая изоляция и ток утечки превысит максимально допустимое значение, то УЗО отключит повреждённую линию. После чего собственник обязан определить причину аварии и устранить ей. Человек не успеет дотронуться до повреждённой изоляции кабеля и его не поразит током, в этом и смысл дополнительной защиты при помощи УЗО.
    за счёт чего сработает УЗО?Если повреждение изоляции будет и у питающего и у защитного проводника,тогда да,сработает(и то,если будет,скажем сырость,что бы утечка была достаточной).А если питающий проводник имеет повреждение изоляции,а защитный нормальный,то и УЗО не сработает,пока человек не коснётся оголённого провода.Разве не так?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Требования к использованию фенов, электробритв и т.п. описаны в ПУЭ, Переносные электроприемники
    1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).
    1.7.148. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В.
    В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл. 1.1) для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, могут быть применены автоматическое отключение питания, защитное электрическое разделение цепей, сверхнизкое напряжение, двойная изоляция.
    1.7.149. При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. PE-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.
    1.7.150. Допускается применять стационарные и отдельные переносные защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов для переносных электроприемников испытательных лабораторий и экспериментальных установок, перемещение которых в период их работы не предусматривается. При этом стационарные проводники должны удовлетворять требованиям 1.7.121-1.7.130, а переносные проводники должны быть медными, гибкими и иметь сечение не меньше чем у фазных проводников. При прокладке таких проводников не в составе общего с фазными проводниками кабеля их сечения должны быть не менее указанных в 1.7.127.
    1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
    При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.
    При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.
    1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146.
    В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника - к вилке.
    1.7.153. УЗО защиты розеточных цепей рекомендуется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках.
    Допускается применять УЗО-розетки.
    1.7.154. Защитные проводники переносных проводов и кабелей должны быть обозначены желто-зелеными полосами.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Характеристики и классификация автоматических выключателей определена в ГОСТ ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

    В Главе 5 читаем

    5.1 Перечень характеристик
    Характеристики выключателей должны быть выражены следующими определениями:
    - число полюсов (4.1);
    - защита от внешних воздействий (4.2);
    - способ монтажа (4.3);
    - способ присоединения (4.4);
    - значение номинального рабочего напряжения (5.3.1);
    - значение номинального тока (5.3.2);
    - значение номинальной частоты (5.3.3);
    - диапазон токов мгновенного расцепления (4.5 и 5.3.5);
    - значение номинальной наибольшей отключающей способности (5.3.4);
    - характеристика I2t (3.5.13);
    - классификация по I2t (4.6).

    Выключатели подразделяют:

    4.5 по току мгновенного расцепления (см. 3.5.17) - типов В, С, D.

    3.5.17 ток мгновенного расцепления: Минимальное значение тока, вызывающее срабатывание выключателя без выдержки времени.

    5.3.5 Стандартные диапазоны мгновенного расцепления
    Стандартные диапазоны мгновенного расцепления указаны в таблице 2.
    Таблица 2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления

    Тип Диапазон
    В Св. 3In до 5In включ.
    С « 5In « 10In «
    D « 10In « 50In «

    8.6.1 Нормальная время-токовая характеристика
    Характеристика расцепления выключателей должна обеспечивать эффективную защиту цепи без срабатывания при номинальном токе.
    Эта время-токовая характеристика (характеристика расцепления) выключателя определяется условиями и значениями согласно таблице 6.
    Таблица 6 действительна для выключателя, смонтированного в соответствии с условиями 9.2 и работающего при контрольной температуре калибровки 30+5 °С.

    В таблице 6 для автоматов с характеристиками В, C, D (в холодном состоянии) установлены пределы времени расцепления или нерасцепления.

    Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.

    Для автоматов с характеристиками B, C, D при токах кратностях токов 3, 5, 10 t >= 0,1 c без расцепления
    Для автоматов с характеристиками B, C, D при токах кратностях токов 5, 10, 50 t < 0,1 c расцепление

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Ну в принципе понял.Я эти кривые видел и не однократно.То есть получается так:при нижнем значении тока срабатывания расцепителя,автомат по любому сработает(С10 при 50 А,В10 при 30 А,С16 при 80 А).А если ток будет выше,то и время срабатывания будет меньше,быстрее сработает(согласно кривой характеристики).С этим ясно.
    Тогда,простите,вопрос.А для чего указывают верхний предел тока срабатывания?Почему не указывают только нижнее значение:для В-3In,для С-5In?Как указано например на АП-50:уставка 10In?
    И ещё вопрос.

    Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.
    Я понял это так:берут автомат и сразу нагружают его ток срабатывания расцепителя.Это "холодное".А если предварительно пропускать через автомат ток,не превышающий номинальный(обычная работа автомата),а потом повысить до значения срабатывания расцепителя,то это уже "горячее состояние".Так?

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Виктор_Ф верхний предел In означает что АВ может обеспечить безопасную отключающую способность при верхней границы петли тока.
    то есть при кз с большим током на линии выше чем In производитель не гарантирует отключающую способность итд.

  6. #6
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Виктор_Ф верхний предел In означает что АВ может обеспечить безопасную отключающую способность при верхней границы петли тока.
    то есть при кз с большим током на линии выше чем In производитель не гарантирует отключающую способность итд.
    То есть для С10,верхнее значение 100 Ампер.При токах к.з.не более 100 А,автомат будет отключаться без каких либо последствий(выход из строя,подгорание и т.д.)сколь угодно раз(заложено заводом-изготовителем).А если ток к.з.будет выше 100 Ампер,то такие отключения могут вывести автомат из строя,в зависимости от величины тока к.з. и циклов срабатывания.Вроде так получается.
    А теперь из теории:

    Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии.
    ГОСТ Р 50345 определяет следующие стандартные значения номинальной отключающей способности :

    1500, 3000, 4500, 6000, 10 000 (А).

    Если на том же С10 написано 6 кА,то после тока к.з.5000 А, автомат должен работать как и прежде.А мы говорили о каких-то "выше 100 Ампер".

  7. #7
    DIMA
    Гость
    А если ток к.з.будет выше 100 Ампер,то такие отключения могут вывести автомат из строя,в зависимости от величины тока к.з. и циклов срабатывания.Вроде так получается.
    да.

    Если на том же С10 написано 6 кА
    это разовая максимальная отключающая способность после чего автомат не пригоден к работе.

  8. #8
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    И по этому вопросу тоже не понятно:
    Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.
    Я понял это так:берут автомат и сразу нагружают его ток срабатывания расцепителя.Это "холодное".А если предварительно пропускать через автомат ток,не превышающий номинальный(обычная работа автомата),а потом повысить до значения срабатывания расцепителя,то это уже "горячее состояние".Так?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    И по этому вопросу тоже не понятно:
    Испытания в "холодном" начальном состоянии автоматического выключателя означает выполнение испытаний при температуре +30 без предварительного пропускания электрического тока через его главную цепь.

    "Горячее" состояние автоматического выключателя - его рабочая температура, установившаяся в режиме нормального пропускания тока.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Теперь смотрим на время-токовую кривую для автоматов с характеристикой С.



    Кривых две. Нижняя для автомата в горячем состоянии, верхняя - в "холодном".

    По оси Х отложены кратности тока (отношение тока проходящего через главную цепь автомата к номинальному току автомата), по оси Y - время срабатывания.

    Найдите на оси I/In значение 5. Это будет соответствовать току в 50 А для вашего выключателя С10. На временной оси определите, что автомат сработает через 0,02 сек. То же самое делаем для значения тока в 100 А (кратность 10). Автомат сработает за 0,01 секунды.

    В "холодном" состоянии при токе в 50 А автомат сработает через 11 секунд (пунктирная линия для автоматов номиналом до 32 Ампер, над пунктиром кривая для автоматов номиналом выше 32 Ампер), при токе в 100 А - через 0,03 секунды.

прочая информация