  1. #1
    Motoblock
    Гость
    Всеобщее здрасьте. На Счет ИС-10. Мы когда его регистрировали в Энергонадзоре в качестве измерителя сопротивления металлосоединений--у них вопросов не возникло. Ведь при измерениях требования какие--ток не менее 200 мА (что он и выдает). Диапазон измерений тоже позволяет. А показания 000 или вообще отрицательные решались просто. Родные провода я смело отнес на помойку, а вот поставил туда хорошие, ну и соответственно, дорогие Сонеловские. И все стало хорошо.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    Родные провода я смело отнес на помойку, а вот поставил туда хорошие, ну и соответственно, дорогие Сонеловские. И все стало хорошо.
    А как это объяснить? У родных проводов сопротивление меняется что-ли?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    А показания 000 или вообще отрицательные решались просто. Родные провода я смело отнес на помойку
    А разве прибор ИС-10 даёт показания ниже 000, то есть с минусом? Да никто и не использует родные провода с катушками.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Диапазоны измерения сопротивления контура заземления от 000 до 999 мОм.