Тема: Принципы построения внутренней разводки коттеджа

  1. #71
    Alehandr
    Гость
    четыре первых авт. выключателя - S261, а два последних - S263?
    Так надо? В чем разница?

  2. #72
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    В щите мастерской должны быть все автоматы розеток, автомат на 3 кВт двигатель, резервный автомат, автомат на блок выключателей освещения.
    Вот примерная однолинейная схема щита в мастерской

    Можно последний резервный автоматический выключатель убрать

  3. #73
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    четыре первых авт. выключателя - S261, а два последних - S263?
    Это ошибка, я не заменил, должно быть S261 (однофазный)

  4. #74
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    А вот как будет выглядеть однолинейная схема распределительного щита в подвале

  5. #75
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В щите распределительном 1 этажа должно быть 16 дифавтоматов на розетки и 5 автоматических выключателей на освещение.

  6. #76
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В щите распределительном 2 этажа должно быть 12 дифавтоматов на розетки и 5 автоматических выключателя на освещение.

  7. #77
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вопрос по электроплите. Она состоит из отдельной варочной панели и отдельной духовки?

  8. #78
    Alehandr
    Гость
    Да, будет отдельно.
    Мощностей конкретных нет, можно взять наиболее стандартный случай.

  9. #79
    Alehandr
    Гость
    Еще вопрос.
    В схеме РЩ подвала - 5 дифавтоматов, одинаковых на 16А. Часто ставят одно УЗО общее, а после простые автоматы.
    В чем разница? Кроме экономии?

  10. #80
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Часто ставят одно УЗО общее, а после простые автоматы.
    При такой схеме возможно ложное отключение электроснабжения всех подключенных через это УЗО групповых линий из-за большого суммарного тока утечки.

    Нарисовал однолинейную схему электроснабжения 1 этажа, надеюсь Вы разберётесь.