Скажите пожалуйсто заземление по схеме разбиение pen на ноль и pe соединяются посхеме в 1 точке разве не так????Это так!! и скажите есть ли отличие соединения в 1 точке и на протяжении определённого участка (pen и земля вместе)
Скажите пожалуйсто заземление по схеме разбиение pen на ноль и pe соединяются посхеме в 1 точке разве не так????Это так!! и скажите есть ли отличие соединения в 1 точке и на протяжении определённого участка (pen и земля вместе)
Всё правильно, соединяются на главной заземляющей шине.
У Вас сделали кривое подобие уравнивания потенциалов. Я же говорю Вам, что требуется перевести электроустановку в систему заземления TN-C-S во ВРУ, а от него прокладывать N и PE до этажных щитов. Что здесь непонятного? Помните, что после разделения, запрещено объединять PE и N-проводники на всём протяжении от ВРУ до потребителей.
Если не имеете никаких правов, но очень хочется, то можно договориться с управляющей компанией, которая сама произведёт разделение в щите. Тогда, в случае аварии, всю полноту ответственности будут нести они, а не Вы. Но стоит помнить, что данная схема противоречит требованиям ПУЭ.
Я же писал вам раньше что при разделении на квартиру они( pe и N ) несоединятся вместе
Согласен с Вами но если неполучается так сделать .Мы начинаем писать по замкнотому кругу тоже-самое.Схемы получаются идентичными разделения pen в ВРУ и в этажном щите!!!
Тогда не вижу смысла это обсуждать.
Роман., читайте пост №74.
Григорий какая схема противоречит уточните??
Владимир Схемы получаются идентичными разделения pen в ВРУ и в этажном щите в данной ситуации ,Разве нет???