Тема: Прокладка электрики в частном доме

  1. #81
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    продавец сказала что он только защитит вас от поражения эл. током, а линию не отключит...
    Это глубокая электротехническая мысль последнего времени. АВДТ с помощью специальной руки оттолкнёт Вас от места с опасным потенциалом? ))) Квалификация продавцов очень часто равна нулю.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    это правда так или нет?
    А почему бы Вам не заглянуть на сайт производителя. Там всё написано про АВДТ и АД. Кроме того, автоматы дифференциальной защиты производят ещё множество компаний, включая уэе названные ABB и Legrand. Их продукция, безусловно, дороже, но сомнений не вызывает.

  2. #82
    Зокир
    Гость
    На такую красивую сумму, на которую выйдут все необходимые устройства от этих фирм(разумеется что в их качестве нет сомнения) заказчик не очень рассчитывал. Раскидал ему примерную стоимость, начал "артачиться" =)

  3. #83
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ориентируйтесь тогда на бюджетный вариант. Только заказчику объясните, что надёжность электроустановки будет ниже, хотя и работоспособной. Может быть он тогда задумается и перестанет "артачится". В любом случае старайтесь изучать информацию об устройствах самостоятельно, не ориентируясь на мнения продавщиц.

  4. #84
    Зокир
    Гость
    Понял. Спасибо за такие полезные советы. =)

  5. #85
    Зокир
    Гость
    т.е значит лучше брать авдт? который на 3,5 модуля? или ад на 2 модуля. как я понял авдт как раз предназначен для групповых линий...

  6. #86
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Зокир, Вы заходили на сайт IEK?

    АВДТ занимает 2 модуля. АД-12 - 3,5 модуля. По принципу действия они одинаковы, некоторая разница есть в конструкции. Вы ставите отдельный дифавтомат на каждую линию, которую надо защитить аппаратом данного типа.
    Дифавтоматы предназначены для:

    - проведения тока в нормальном режиме.
    - отключения тока при коротких замыканиях или перегрузке.
    - отключения тока при прикосновении человека к токоведущим частям электроустановок или протекании дифференциального (утечки) тока на землю.

    Дифавтоматы применяют для защиты:

    - групповых линий, питающие розетки наружной установки.
    - розеточных групп ванных и душевых помещений, кухонь.
    - цепей освещения подвалов и гаражей.

    Выбор за Вами. Рассчитайте количество мест, которое потребуется в ВРУ и определитесь с типом автоматов.

  7. #87
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Производители пишут только основные сведения о своей продукции, которая бывает неполной, а часто и неточной. Автоматы IEK, которые Вы планируете устанавливать, требованиям ГОСТ соответствуют, но качество ниже, чем у известных крупных производителей

    Относительно установки дифавтоматов, Вам необходимо всегда руководствоваться требованиями ПУЭ и ничем иным. В данном случае речь идёт о применении УЗО или дифавтоматов. Изучите внимательно раздел ПУЭ Глава 7. Защитные меры безопасности. В частности, обратите внмание на пункты:

    7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.

    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Это и есть дифавтомат.

    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    Применяйте дифавтомат с характеристикой "А".

    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    ...
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

  8. #88
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Выбор за Вами. Рассчитайте количество мест, которое потребуется в ВРУ и определитесь с типом автоматов.
    Т.е брать можно из любой серии или АД или АВДТ? Если с АД то нужно порядка 45-50модулей, а если с АВДТ то 40м. будет с запасом....значит буду брать авдт, экономичнее по месту...

  9. #89
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Т.е брать можно из любой серии или АД или АВДТ?
    Да, можно брать тот, который наиболее соответствует Вашим потребностям и схеме сборки щита.

  10. #90
    Зокир
    Гость
    Вопрос по поводу ввода СИПа и вывода провода заземления...Подскажите, а СИП в дом каким образом вводиться должен?(в гофре, трубе, или просто можно пробурить отверстие и пропустить туда кабель?). И каким образом вывести на улицу провод заземления?(можно ли просто пробурить и вывести на коробку на улице, где все это будет подключаться?)