Тема: Кто виноват в том, что погорело всё электрооборудование в квартире?

  1. #1
    Dim
    Гость

    Кто виноват в том, что погорело всё электрооборудование в квартире?

    Здравствуйте Уважаемые форумчане!нужна ваша проф.помощь!!!
    А произошло следующие,у моего товарища была прокинута дополнительная проводка от общего щитка!"дом 9 этажка"на стиральную машину(1провод)на кондиционер"пока не подключен" (1провод) и заменил входящий провод так как весь был на скрутках.В щетке посадил фазу на свою..а ноль зажал в общий клемник с соседом!в щитке кабеля алюминий!он прокинул медь..но в клемники они друг с другом не соприкасаются!стояла это всё 2 года и было всё нормально! но на днях произошло возгорание всей бытовой техники..по приходу электрика и главного инженера вся вина легла на плечи товарища.Мотивация,то что якобы клема была слаба зажата и произошла дуга!!!короче на ноль пошла фаза!МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ ИЛИ НЕТ????хотя как она может пойти то??Пардон за сумбурное описание проблемы!
    п.с. За ранние спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,299
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    Мотивация,то что якобы клема была слаба зажата и произошла дуга!!!короче на ноль пошла фаза!МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ ИЛИ НЕТ?
    Скорее всего произошёл обрыв PEN проводника по вине эксплуатирующей организации. Но Вам об этом никто не скажет, так ка им тогда придётся платить по счетам за повреждённую бытовую технику.
    Узнайте у соседей, не погорело ли у них электрооборудование? Если был обрыв, то должно было сгореть ещё у кого-то. Пробегитесь по соседям снизу и сверху.

  3. #3
    Dim
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Скорее всего произошёл обрыв PEN проводника по вине эксплуатирующей организации. Но Вам об этом никто не скажет, так ка им тогда придётся платить по счетам за повреждённую бытовую технику.
    Узнайте у соседей, не погорело ли у них электрооборудование? Если был обрыв, то должно было сгореть ещё у кого-то. Пробегитесь по соседям снизу и сверху.
    ДА,сгорело у соседа напротив вся бытовая техника!НО!!ОБВИНЯЮТ всё равно товарища!(может это всё таки это его вина???)

  4. #4
    Dim
    Гость
    И ещё,а может ли от перегрузки бытовых приборов(так как их у соседей много)отгореть ноль или фаза?(несмотря на хорошо затянуты контакты?)

  5. #5
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    ОБВИНЯЮТ всё равно товарища!(может это всё таки это его вина?
    Его вина, то что он без разрешения полез в силовой щит, который принадлежит энергосбыту. Надо было вызвать их специалистов, чтобы они сами подключали, так как силовой щит находится в границе сферы ответственности энергосбытовой компании.
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    может ли от перегрузки бытовых приборов(так как их у соседей много)отгореть ноль или фаза?
    По идее может, если аппарат защиты нерабочий. Но в большинстве случаев отгорает от плохого контакта. Но энергосбыт обязан проводить профилактические осмотры и протяжку зажимов контактных соединений. А ещё у кого-нибудь погорела аппаратура? Или только у тех, кто сидел на этом соединении?

  6. #6
    Dim
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    По идее может, если аппарат защиты нерабочий. Но в большинстве случаев отгорает от плохого контакта. Но энергосбыт обязан проводить профилактические осмотры и протяжку зажимов контактных соединений. А ещё у кого-нибудь погорела аппаратура? Или только у тех, кто сидел на этом соединении?
    Аппараты защиты,старые и некогда и небыли "рабочими"погорело только у тех кто сидел а этой клейме...

  7. #7
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    погорело только у тех кто сидел а этой клейме
    Из этого вывод: Виноват тот, кто подключал провода, но и вина энергоснабжающей компании есть, так как они по документам проводят обследование щитов и списывают приличные финансовые средства под это дело, но ничего не проводят. При желании доказать это можно, подняв технические отчёты, тогда вся вина ляжет на энергетическую компанию, так как после их протяжки и отгорел проводник.

  8. #8
    Dim
    Гость
    Спасибо всем за дельные советы...будет судится...

  9. #9
    Dim, очень трудно будет скопировать для суда технический отчёт, но можно. Есть одна хитрость. Энергоснабжающая организация поручает обслуживание внутридомовымой электропроводки и межэтажных щитов некой управляющей компании или специализированной организации (ЖЭК, ДЭЗ и т.д.). Необходимо узнать, кто же обслуживает Ваш дом, затем договориться с пожарником, чтобы он пришёл и проверил технический отчёт о проверке электроустановки (протоколы: визуальный осмотр, проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников, проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин). Пожарник вправе проверить протоколы испытаний и сделать ксерокопии этих протоколов. Договариваетесь с пожарником, берёте ксерокопию технического отчёта и подаёте иск в суд. Вот при таких условиях, с 100% вероятностью, Вы выиграете судебный процесс и получите моральную и материальную компенсацию.

  10. #10
    Dim
    Гость
    Владимир, Спасибо Огромное..это внушает надежду!