baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Установка ВРУ на лестничной клетке в МКД.

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    919

    Установка ВРУ на лестничной клетке в МКД.

    лк3.jpg
    Здравствуйте! В жилом доме (2 этажа, 1 подъезд) на лестничной клетке между 1 и 2 этажом как на чертеже допускается установка ВРУ? И при каких условия? Какой должен остаться проход, какое расстояние должно быть от ВРУ до перил?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вложение 1406
    Здравствуйте! В жилом доме (2 этажа, 1 подъезд) на лестничной клетке между 1 и 2 этажом как на чертеже допускается установка ВРУ? И при каких условия? Какой должен остаться проход, какое расстояние должно быть от ВРУ до перил?
    НЕЛЬЗЯ!!!

    ПУЭ 7.1.28. - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных
    только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны
    устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при
    условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений
    перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых
    помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со
    степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов
    и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    Последний раз редактировалось PITBY; 19.10.2018 в 12:13.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вложение 1406
    Здравствуйте! В жилом доме (2 этажа, 1 подъезд) на лестничной клетке между 1 и 2 этажом как на чертеже допускается установка ВРУ? И при каких условия? Какой должен остаться проход, какое расстояние должно быть от ВРУ до перил?
    НЕЛЬЗЯ!!!

    СП1.13130-2009 п.4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и
    жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто
    проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных
    устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых
    лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен
    на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц
    .
    В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусма-
    тривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
    В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения,
    кроме помещения охраны.
    Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управ-
    ления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
    В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    919
    Там больше нет места, дом маленький, год постройки 1958.
    Без ВРУ тоже нельзя.

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Там больше нет места, дом маленький, год постройки 1958
    Ну, тогда, давайте нарушать!
    А в случае (не дай Бог) чего, люди не смогут эвакуироваться, или ВРУ загорится и пожар на все квартиры распространиться, кто отвечать будет?
    А пристройку сделать (по правилам) не подходит? Денег нет?

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    919
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Ну, тогда, давайте нарушать!
    Не хотелось бы.


    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А пристройку сделать (по правилам) не подходит? Денег нет?
    Я за советом и пришел.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,171
    Павел, подвал в этом доме есть?

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    919
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, подвал в этом доме есть?
    К сожалению нет.

  9. #9
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я за советом и пришел.
    По-моему, если нет места для размещения ВРУ в отдельном помещении, или хотя бы под лестничной клеткой, то необходимо к дому сделать небольшую пристройку, согласовав с местными властями соответственно.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    919
    Под лестницей тоже нету. Ладно, если нельзя на лестничной клетке, тогда будем думать дальше. Хотя там в этом доме лестничная клетка огромная, не такая как сейчас строят.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения