Какую степень защиты применить в помещении дизель-генераторов?
Столкнулся с небольшой проблемой, степень защиты электрооборудования в помещении дизель-генераторов. По логике IP 44, т.к. ПУЭ гл. 7 таблица 7.4.2. Но ПУЭ гл. 7 п. 7.4.7 никакой особой защиты не требуется. У генератора есть щеточный аппарат, выхлопной коллектор раскаляется…
Как быть? Применить IP 44 затратно. Не применять опасно.
Микола, а почему именно 7.3, а не 7.4.
"Вам требуется смотреть главу 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.
7.3.46. Зоны класса В - I I а - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей."
Но работа дизель-генератора не есть авария. Тем болеекогда производится запуск установки по графику ежемесячно на 20 - 30 минут для профилактики.
Разве солярка не сжигается в данном случае как ТОПЛИВО? Зона П-1 по 7.3.12 солярка не является ЛВЖ.