Прошу подсказать с ссылкой на нормативные акты, на каком расстоянии от труб можно прокладывать кабель в кабель-канале и устанавливать розетки и выключатели наружного исполнения?
Прошу подсказать с ссылкой на нормативные акты, на каком расстоянии от труб можно прокладывать кабель в кабель-канале и устанавливать розетки и выключатели наружного исполнения?
Хотелось бы в вопросе увидеть более подробную информацию о том, как и где Вы собираетесь прокладывать кабель? Какие трубы проходят на пути прокладки кабеля?
ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
При прокладки кабеля рядом с трубами и батареями горячего водоснабжения требуется учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не должна превышать + 25 С. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний ПУЭ, п. 2.1.56 и 2.1.57, в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели).