    На каком расстоянии от труб можно прокладывать кабель в кабель-канале?

    Прошу подсказать с ссылкой на нормативные акты, на каком расстоянии от труб можно прокладывать кабель в кабель-канале и устанавливать розетки и выключатели наружного исполнения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на каком расстоянии от труб можно прокладывать кабель в кабель-канале и устанавливать розетки и выключатели наружного исполнения?
    Хотелось бы в вопросе увидеть более подробную информацию о том, как и где Вы собираетесь прокладывать кабель? Какие трубы проходят на пути прокладки кабеля?
    ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

  3. #3
    иавн
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Хотелось бы в вопросе увидеть более подробную информацию о том, как и где Вы собираетесь прокладывать кабель? Какие трубы проходят на пути прокладки кабеля?
    мы делаем разводку по офисным помещениям в кабель канале и проектировщики наделали розетки и выключатели рядом с чугунными батареями от сюда и вопрос на каком растояние допускается установка эл.точек наружнего исполнения. заранее спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 26.04.2012 в 12:16.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от иавн Посмотреть сообщение
    мы делаем разводку по офисным помещениям в кабель канале и проектировщики наделали розетки и выключатели рядом с чугунными батареями
    При прокладки кабеля рядом с трубами и батареями горячего водоснабжения требуется учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не должна превышать + 25 С. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний ПУЭ, п. 2.1.56 и 2.1.57, в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели).

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от иавн Посмотреть сообщение
    на каком растояние допускается установка эл.точек
    Устанавливайте на расстоянии не менее 50 см.

  6. #6
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от иавн Посмотреть сообщение
    мы делаем разводку по офисным помещениям в кабель канале и проектировщики наделали розетки и выключатели рядом с чугунными батареями от сюда и вопрос на каком растояние допускается установка эл.точек наружнего исполнения. заранее спасибо за ответ.
    100мм сбоку от батареи, над ними вообще не рекомендуется

  7. #7
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    100мм сбоку от батареи, над ними вообще не рекомендуется
    лично я делаю (при невозможности перенести выключатель/розетку) выключатели на высоте 1,5м, при условии что батарея не выше 1,0м от пола, розетки у пола. Вопросов не возникало.