Добрый день, уважаемые специалисты. Позвали в один офис и увидел, что в гк стенах подрозетники установлены на монтажную пену. Для звукоизоляции в стенах пенопласт. Кабели в пластмассовой гофре. А как правильно?
Вид для печати
Добрый день, уважаемые специалисты. Позвали в один офис и увидел, что в гк стенах подрозетники установлены на монтажную пену. Для звукоизоляции в стенах пенопласт. Кабели в пластмассовой гофре. А как правильно?
Для установки розеток в гипсокартонные стены существуют специальные подрозетники
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...psokartona.jpg
Необходимо прокладывать в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
- за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
- за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
А скоко примерно стоимость трубы для кабеля ввг 3*2,5 или 3*1,5? Есть ли смысл применять медные? Правильно ли ставить такой подрозетник как Вы показали на картинке, чегой то я засомневался - ведь вокруг пенопласт, очень даже горючий. Асбестом обкладывать чтоль? Поконкретнее можно, как выполнить монтаж правильно? ПУЭ 7 раздел можно не цитировать, достаточно номера пунктов.
Смотря какие к где будете покупать. Свободный рынок.
В данном случае нет смысла применять медные, накладно будет.
Необязательно асбестом, можно обложить любым несгораемым материалом. Если не хотите заморачиваться с несгораемым материалом, то устанавливайте металлические, только их крепят в данном случае не на пену, а саморезами к заранее подготовленной площадке в стене (профиль, брус и т.д.)
Получается кабель в гофре примазываю к ГК например на гипс и сверху например ротбандом. Гофра нужна для обеспечения сменяемости. Металлические подрозетники хуже держат розетку (на лапках)
При помощи профилей это мысль, фиг с ней - с сменяемостью. А об края профиля изоляция задираться будет - че придумали? Разрезать кембрик-трубку вдоль на край - более быстрый Ваш способ? Как профилем в подрозетник зайдем без или с переходом на гофру, но тогда обмазка +.
И еще - профиля в избытке на стройке как правило сечением типа "швеллер",, как сделать огнестойкость из двух, достаточно ли перехлеста друг на друга, понятно что лучше "квадратик" или "прямоугольник"
trubad, я смотрю Вы мастер давать советы. В каждой теме оставляете свои умозаключения (флуд), а в стене из гипсокартона не знаете как проложить кабель.
Монтируются профиля и между ними спускается кабель в гофре с потолка. В таких помещениях, в большинстве случаев, потолок подвесной.
Никаких острых краёв в этом канале нет.
Кабельная линия прокладывается до подрозетника в гофре, а пространство отгораживается от сгораемых материалов профилями по краям электротехнического канала, сверху вниз.
Способов очень много, главное принять верное техническое решение в зависимости от той или иной конструкций стен, пола и потолка.
Можно квадратиком или прямоугольником, можно обложить этот канал гипсокартоном, тем более, что это сделать очень легко и просто.
Если я не ошибаюсь,чтобы обеспечить локализационную способность толщина металла должна быть не менее трёх мм,а обычный профиль с толщиной металла менее одного мм. А если брать профиль с толщиной три мм,то это совсем неразумное решение...