Тема: Подрозетники на пене

  1. #1
    trubad
    Гость

    Подрозетники на пене

    Добрый день, уважаемые специалисты. Позвали в один офис и увидел, что в гк стенах подрозетники установлены на монтажную пену. Для звукоизоляции в стенах пенопласт. Кабели в пластмассовой гофре. А как правильно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    в гк стенах подрозетники установлены на монтажную пену
    Для установки розеток в гипсокартонные стены существуют специальные подрозетники


    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Для звукоизоляции в стенах пенопласт. Кабели в пластмассовой гофре. А как правильно?
    Необходимо прокладывать в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  3. #3
    trubad
    Гость
    А скоко примерно стоимость трубы для кабеля ввг 3*2,5 или 3*1,5? Есть ли смысл применять медные? Правильно ли ставить такой подрозетник как Вы показали на картинке, чегой то я засомневался - ведь вокруг пенопласт, очень даже горючий. Асбестом обкладывать чтоль? Поконкретнее можно, как выполнить монтаж правильно? ПУЭ 7 раздел можно не цитировать, достаточно номера пунктов.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    А скоко примерно стоимость трубы для кабеля ввг 3*2,5 или 3*1,5?
    Смотря какие к где будете покупать. Свободный рынок.
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл применять медные?
    В данном случае нет смысла применять медные, накладно будет.
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Правильно ли ставить такой подрозетник как Вы показали на картинке, чегой то я засомневался - ведь вокруг пенопласт, очень даже горючий. Асбестом обкладывать чтоль?
    Необязательно асбестом, можно обложить любым несгораемым материалом. Если не хотите заморачиваться с несгораемым материалом, то устанавливайте металлические, только их крепят в данном случае не на пену, а саморезами к заранее подготовленной площадке в стене (профиль, брус и т.д.)

  5. #5
    trubad
    Гость
    Получается кабель в гофре примазываю к ГК например на гипс и сверху например ротбандом. Гофра нужна для обеспечения сменяемости. Металлические подрозетники хуже держат розетку (на лапках)

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Получается кабель в гофре примазываю к ГК например на гипс и сверху например ротбандом.
    Если Вам так проще, то никто не запрещает. А что мешает сделать электротехнический канал при помощи профелей?
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Гофра нужна для обеспечения сменяемости.
    Верно.

    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Металлические подрозетники хуже держат розетку (на лапках)
    Делают прорези для лапок.

  7. #7
    trubad
    Гость
    При помощи профилей это мысль, фиг с ней - с сменяемостью. А об края профиля изоляция задираться будет - че придумали? Разрезать кембрик-трубку вдоль на край - более быстрый Ваш способ? Как профилем в подрозетник зайдем без или с переходом на гофру, но тогда обмазка +.

  8. #8
    trubad
    Гость
    И еще - профиля в избытке на стройке как правило сечением типа "швеллер",, как сделать огнестойкость из двух, достаточно ли перехлеста друг на друга, понятно что лучше "квадратик" или "прямоугольник"

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    trubad, я смотрю Вы мастер давать советы. В каждой теме оставляете свои умозаключения (флуд), а в стене из гипсокартона не знаете как проложить кабель.

    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    При помощи профилей это мысль, фиг с ней - с сменяемостью.
    Монтируются профиля и между ними спускается кабель в гофре с потолка. В таких помещениях, в большинстве случаев, потолок подвесной.
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    А об края профиля изоляция задираться будет - че придумали? Разрезать кембрик-трубку вдоль на край - более быстрый Ваш способ?
    Никаких острых краёв в этом канале нет.

    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Как профилем в подрозетник зайдем без или с переходом на гофру, но тогда обмазка +.
    Кабельная линия прокладывается до подрозетника в гофре, а пространство отгораживается от сгораемых материалов профилями по краям электротехнического канала, сверху вниз.


    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    И еще - профиля в избытке на стройке как правило сечением типа "швеллер",, как сделать огнестойкость из двух, достаточно ли перехлеста друг на друга, понятно что лучше "квадратик" или "прямоугольник"
    Способов очень много, главное принять верное техническое решение в зависимости от той или иной конструкций стен, пола и потолка.
    Можно квадратиком или прямоугольником, можно обложить этот канал гипсокартоном, тем более, что это сделать очень легко и просто.

  10. #10
    Elktrik
    Гость
    Если я не ошибаюсь,чтобы обеспечить локализационную способность толщина металла должна быть не менее трёх мм,а обычный профиль с толщиной металла менее одного мм. А если брать профиль с толщиной три мм,то это совсем неразумное решение...