Максимальная мощность потребителей 55 кВт. 380 В. Протяженность кабеля ввода в дом 50 м в земле. Какой кабель медный (марка, обозначение) лучше всего использовать для этой цели?
Вид для печати
Максимальная мощность потребителей 55 кВт. 380 В. Протяженность кабеля ввода в дом 50 м в земле. Какой кабель медный (марка, обозначение) лучше всего использовать для этой цели?
Расчет токовых нагрузок:
55000/380/1,73=83,66 А
Открываем ГОСТ Р 53769-2010, таблицу 19, и выбираем кабель соответствующего сечения.
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...2253559393.jpg
По таблице выбираем кабель сечением 16 мм2.
Расчет потерь напряжения:
∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 16 мм2 при длине кабельной линии 50 метров считаем по формуле таким образом:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)
∆у = (55*50)/(16*83)=2750/1328= 2,1%, что соответствует требованиям.
Для прокладки кабеля в земле используют преимущественно бронированный кабель. Вам подойдёт ВБбШв.
В итоге расчетов получаем кабель ВБбШв 4х16 или 5х16, в зависимости от того, откуда осуществляется электроснабжение.
15кВт 380В прокладка в земле получается, достаточно 5х1.5?верно?
Спасибо... А марка кабеля ВБбШв сечением 2.5 бывает?просто на нескольких сайтах кабельной продукции посмотрел и ниже,чем сечение 10 не нашёл что-то... а какой марки ещё кабел.линии можно прокладывать в земле?
Кстати,если частично кабель будет проходить по воздуху какие поправки надо сделать?если какой-то коэффициент?
Наберите по поиску и найдёте в свободной продаже не только ВБбШв 5х2.5, но и ВБбШв 5х1,5.
Можете проложить кабель ВВГ, но необходимо знать, где прокладывается кабельная линия (под автодорогой, в газонной части и т. д.). Смотрите рабочий проект ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ А5-92
Смотря какая часть.
Спасибо большое,буду искать...