Тема: Какой прокладывать кабель в земле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Elktrik
    Гость
    15кВт 380В прокладка в земле получается, достаточно 5х1.5?верно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    15кВт 380В прокладка в земле получается, достаточно 5х1.5?верно?
    Достаточно, но желательно взять с запасом 5х2,5.

  3. #3
    Elktrik
    Гость
    Кстати,если частично кабель будет проходить по воздуху какие поправки надо сделать?если какой-то коэффициент?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А марка кабеля ВБбШв сечением 2.5 бывает?просто на нескольких сайтах кабельной продукции посмотрел и ниже,чем сечение 10 не нашёл что-то...
    Наберите по поиску и найдёте в свободной продаже не только ВБбШв 5х2.5, но и ВБбШв 5х1,5.
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    а какой марки ещё кабел.линии можно прокладывать в земле?
    Можете проложить кабель ВВГ, но необходимо знать, где прокладывается кабельная линия (под автодорогой, в газонной части и т. д.). Смотрите рабочий проект ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ А5-92
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Кстати,если частично кабель будет проходить по воздуху какие поправки надо сделать?если какой-то коэффициент?
    Смотря какая часть.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Кстати,если частично кабель будет проходить по воздуху какие поправки надо сделать?если какой-то коэффициент?
    ПУЭ, 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

прочая информация