Добрый! на этаж входит кабель 5х16, соответственно 3 фазы+ноль+земля, перед счетчиком надо потавить ВН, имеется только трех-полюсной ВН, можно ли поставить его на фазы, а на ноль и землю поставить по колодке (ЗНИ как вариант)?
Спс за ответ
Вид для печати
Добрый! на этаж входит кабель 5х16, соответственно 3 фазы+ноль+земля, перед счетчиком надо потавить ВН, имеется только трех-полюсной ВН, можно ли поставить его на фазы, а на ноль и землю поставить по колодке (ЗНИ как вариант)?
Спс за ответ
Ставьте на вводе трёхполюсный автоматический выключатель, он будет выполнять функции аппарата управления и аппарата защиты. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
мой вопрос, к сожалению, остался непонят, вопрос именно в возможности разделения фаз на ВН и двух колодок или ЗНИ, либо надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать через 4-х полюсный ВН, для "прерывания" нуля в обязательном порядке или можно "прерывать" только фазы, а ноль и земля не прерываются?
в трех фазной сети ноль разъединять нельзя.
в вашем случае ставьте 3ех полюсной автомат.
ноль и землю лучше не трогать, то есть врежтесь только в фазные провода.
по хорошему фото надо чтоб всю картину понять.
[IMG]http://s017.radikal.ru/i403/1312/12/e335237deb77t.jpg[/IMG]
вот такая схемка получается, подскажите, плиз, если что не так на ней. Спс
АлексейФ, схему невозможно разглядеть.Попробуйте залить фото на сайт.
а если вот так:
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...4/01/shema.jpg
1. Почему прокладываете кабель ВВГ без индекса "НГ"? СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.
2. Подключение прибора учета электроэнергии необходимо выполнять в соответствии со схемой завода-производителя. У Вас на схеме приходящие фазные проводники подключены к зажимам 2; 4; 6. Должно быть 1; 3; 5.
3. Где аппараты защиты на отходящую линию помещения 1? ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
да.... спасибо за ответ, все-таки необходимо точно указывать всю схему (моё упущение - каюсь), кабель не указываю, т.к. скорее всего он и есть НГ, проложен был ранее,я делал только подключение автоматов и счетчиков. на помещение №1 автоматы есть, их тоже не указал просто... вопрос был о схеме в целом, ну и о разделении и необходимости отключения нулевой шины (смотри первый и третий пост)
Так покажите всю схему, тогда будет понятно "что, как и куда".
Дополнительные шины N и РЕ устанавливали Вы? Какое из функциональное назначение? Для чего их установили?
О каком разделении идёт речь? В Вашем случае не требуется устанавливать 4х-полюсный аппарат защиты и подключать к нему нулевой рабочий проводник. На этот вопрос уже ответил DIMA.