  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    ВН перед счетчиком

    Добрый! на этаж входит кабель 5х16, соответственно 3 фазы+ноль+земля, перед счетчиком надо потавить ВН, имеется только трех-полюсной ВН, можно ли поставить его на фазы, а на ноль и землю поставить по колодке (ЗНИ как вариант)?
    Спс за ответ

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    перед счетчиком надо потавить ВН, имеется только трех-полюсной ВН, можно ли поставить его на фазы
    Ставьте на вводе трёхполюсный автоматический выключатель, он будет выполнять функции аппарата управления и аппарата защиты. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    мой вопрос, к сожалению, остался непонят, вопрос именно в возможности разделения фаз на ВН и двух колодок или ЗНИ, либо надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать через 4-х полюсный ВН, для "прерывания" нуля в обязательном порядке или можно "прерывать" только фазы, а ноль и земля не прерываются?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    в трех фазной сети ноль разъединять нельзя.
    в вашем случае ставьте 3ех полюсной автомат.
    ноль и землю лучше не трогать, то есть врежтесь только в фазные провода.
    по хорошему фото надо чтоб всю картину понять.

  5. #5
    АлексейФ
    Гость
    [IMG][/IMG]
    вот такая схемка получается, подскажите, плиз, если что не так на ней. Спс

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    АлексейФ, схему невозможно разглядеть.Попробуйте залить фото на сайт.

  7. #7
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    АлексейФ, схему невозможно разглядеть.Попробуйте залить фото на сайт.
    а если вот так:


    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 27.01.2014 в 14:28.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1. Почему прокладываете кабель ВВГ без индекса "НГ"? СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.
    ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

    2. Подключение прибора учета электроэнергии необходимо выполнять в соответствии со схемой завода-производителя. У Вас на схеме приходящие фазные проводники подключены к зажимам 2; 4; 6. Должно быть 1; 3; 5.

    3. Где аппараты защиты на отходящую линию помещения 1? ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

  9. #9
    АлексейФ
    Гость
    да.... спасибо за ответ, все-таки необходимо точно указывать всю схему (моё упущение - каюсь), кабель не указываю, т.к. скорее всего он и есть НГ, проложен был ранее,я делал только подключение автоматов и счетчиков. на помещение №1 автоматы есть, их тоже не указал просто... вопрос был о схеме в целом, ну и о разделении и необходимости отключения нулевой шины (смотри первый и третий пост)
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.01.2014 в 14:46.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    все-таки необходимо точно указывать всю схему (моё упущение - каюсь)
    Так покажите всю схему, тогда будет понятно "что, как и куда".
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    я делал только подключение автоматов и счетчиков. на помещение №1 автоматы есть, их тоже не указал просто
    Дополнительные шины N и РЕ устанавливали Вы? Какое из функциональное назначение? Для чего их установили?

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    вопрос был о схеме в целом, ну и о разделении и необходимости отключения нулевой шины (смотри первый и третий пост)
    О каком разделении идёт речь? В Вашем случае не требуется устанавливать 4х-полюсный аппарат защиты и подключать к нему нулевой рабочий проводник. На этот вопрос уже ответил DIMA.


    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    в вашем случае ставьте 3ех полюсной автомат.