Подскажите рекомендуемые расстояния установки розеток и выключателей от дверей, окон (занавесок), школьной доски в детских учебных заведениях.
Вид для печати
Подскажите рекомендуемые расстояния установки розеток и выключателей от дверей, окон (занавесок), школьной доски в детских учебных заведениях.
Высота установки розеток и выключателей в дошкольных и школьных учреждениях определены в ПУЭ и СП 31-110-2003.
ПУЭ п. 6.6.30 Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
ПУЭ п. 7.1.49 В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
СП 31-110-2003
п. 14.34 В жилых комнатах квартир и общежитий, а также в помещениях для пребывания детей рекомендуется устанавливать розетки, снабженные защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.
п. 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
п. 14.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.
Рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 150 мм. Это обусловлено тем, что при установке монтажных коробок (подрозетник) существует большая вероятность обрушения откоса дверного и оконного проёма.
Так как в учебных заведениях обычно устанавливают складные доски, то розетки и выключатели размещают на таком расстоянии, чтобы крылья доски в раскрытом положении не закрывали их.