Что делать, когда греется вводной кабель, 16мм2?
Вид для печати
Что делать, когда греется вводной кабель, 16мм2?
Выяснить причину, по которой он греется.Цитата:
Что делать, когда греется вводной кабель, 16мм2?
Кабель может длительное время находиться в режиме перегрузки. Кабель может быть неправильно подключен.
Опишите подробнее проблему? 16 мм2 - это СИП? Какая схема подключения? Какова температура кабеля и как вы её определили?
Для прокладывания и разводки кабеля нужно использовать перфорированные кабельные короба или каналы. При высоких температурах кабель будет надежно защищен от перегрева.
А это здесь при чём? Кабель требуется выбирать в зависимости от максимальной допустимой нагрузки.
Кабельные короба и каналы не способны защитить от внешних источников тепла.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
522.2 Внешние источники тепла
522.2.1 Для защиты электропроводок от вредного воздействия тепла от внешних источников следует использовать один или несколько из следующих способов:
- экранирование тепла;
- размещение достаточно далеко от источника тепла;
- выбор элементов электропроводки с учетом возможности дополнительного повышения температуры, которое может произойти;
- локальное применение теплоизоляционного материала, например, жаростойкой изолированной оплетки (покрытие).
Примечание - Тепло от внешних источников может передаваться излучением, конвекцией или теплопроводностью, например:
- от систем горячего водоснабжения;
- от приборов и светильников;
- выделяющееся тепло при производственных процессах;
- через материалы, проводящие тепло;
- от солнечного излучения.
А ещё есть какие-нибудь средства?))) Василий, Ваш совет особенно актуален для вводного кабеля. В вопросе, скорее всего, речь идёт об ответвлении от ВЛ. Где Вы там будете лотки прокладывать?
Вы рассказываете загадочные вещи. Поясните Вашу мысль.