Для прокладывания и разводки кабеля нужно использовать перфорированные кабельные короба или каналы. При высоких температурах кабель будет надежно защищен от перегрева.
Для прокладывания и разводки кабеля нужно использовать перфорированные кабельные короба или каналы. При высоких температурах кабель будет надежно защищен от перегрева.
А это здесь при чём? Кабель требуется выбирать в зависимости от максимальной допустимой нагрузки.
Кабельные короба и каналы не способны защитить от внешних источников тепла.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
522.2 Внешние источники тепла
522.2.1 Для защиты электропроводок от вредного воздействия тепла от внешних источников следует использовать один или несколько из следующих способов:
- экранирование тепла;
- размещение достаточно далеко от источника тепла;
- выбор элементов электропроводки с учетом возможности дополнительного повышения температуры, которое может произойти;
- локальное применение теплоизоляционного материала, например, жаростойкой изолированной оплетки (покрытие).
Примечание - Тепло от внешних источников может передаваться излучением, конвекцией или теплопроводностью, например:
- от систем горячего водоснабжения;
- от приборов и светильников;
- выделяющееся тепло при производственных процессах;
- через материалы, проводящие тепло;
- от солнечного излучения.