В парках отдыха, где расположены аттракционы, разрешается освещение аллей, дорожек и самих аттракционов с опор освещения воздушной линией проводом АС, СИП или только кабельной линией 0,4 кВ, расположенной в земле?
Вид для печати
В парках отдыха, где расположены аттракционы, разрешается освещение аллей, дорожек и самих аттракционов с опор освещения воздушной линией проводом АС, СИП или только кабельной линией 0,4 кВ, расположенной в земле?
Есть требование ПУЭ, которое запрещает прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами по территориям спортивных сооружений и детских игровых площадок. ПУЭ, п. 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.