Тема: Как выполнить освещение парков отдыха?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполнить освещение парков отдыха?

    В парках отдыха, где расположены аттракционы, разрешается освещение аллей, дорожек и самих аттракционов с опор освещения воздушной линией проводом АС, СИП или только кабельной линией 0,4 кВ, расположенной в земле?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Есть требование ПУЭ, которое запрещает прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами по территориям спортивных сооружений и детских игровых площадок. ПУЭ, п. 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
    По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.