Разрешено ли использование кабеля NYM в общественных зданиях и сооружениях?
Вид для печати
Разрешено ли использование кабеля NYM в общественных зданиях и сооружениях?
не знаю как по госту и пуэ, но есть не однократный пример заливания и коррозии контактов в распред коробках компаундом кабеля нюм.
Запрещено использовать кабель NYM в общественных зданиях и сооружениях, так как он не имеет индекса "нг" и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53769-2010 (КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ) и ГОСТ Р 53315—2009 (КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ).
ГОСТ Р 53769-2010
6.3 Требования пожарной безопасности
6.3.1 Кабели с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката не должны распространять горение при одиночной прокладке.
6.3.2 Кабели исполнений «нг», «нг-LS», «нг-HF», «нг-FRLS», «нг-FRHF» не должны распространять горение при групповой прокладке. Категорию испытания (A F/R, А или В) устанавливают в технических условиях на кабели конкретных марок.
ГОСТ Р 53315—2009
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение
Обратите особое внимание на то, что кабель NYM выпускают по немецкому стандарту DIN VDE 0250 ч 204 (нормативы союза немецких электротехников) на номинальное напряжение 300/500В, что не соответствует Российским стандартам.
Тоже часто встречал, когда из оболочки NYM вытекает компаунд и заливает контактные соединения электрооборудования.
Владимир! Вы правильно заметили, что NYM выпускают на номинальное напряжение 300/500В. При выборе кабельных изделий необходимо обращать особое внимание на данный параметр.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 17/2007
«О ВЫБОРЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 KB ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ»
При выборе проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции необходимо руководствоваться следующим:
3. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью источника питания при отсутствии основной системы уравнивания и/или ее низкой эффективности и/или высокой вероятности повреждения (обрыва) нейтрального проводника (наружные установки, строительные площадки, временные сооружения, мобильные и инвентарные здания, палатки, киоски, павильоны, объекты индивидуального строительства при питании последних от воздушных линий электропередач, выполненных неизолированными проводами и т.п.) и напряжении сети 380/220 В следует использовать провода и кабели с нормируемым значением U0/U не ниже 380/660 В.