Запрещено использовать кабель NYM в общественных зданиях и сооружениях, так как он не имеет индекса "нг" и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53769-2010 (КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ) и ГОСТ Р 53315—2009 (КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ).
ГОСТ Р 53769-2010
6.3 Требования пожарной безопасности
6.3.1 Кабели с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката не должны распространять горение при одиночной прокладке.
6.3.2 Кабели исполнений «нг», «нг-LS», «нг-HF», «нг-FRLS», «нг-FRHF» не должны распространять горение при групповой прокладке. Категорию испытания (A F/R, А или В) устанавливают в технических условиях на кабели конкретных марок.
ГОСТ Р 53315—2009
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение
Обратите особое внимание на то, что кабель NYM выпускают по немецкому стандарту DIN VDE 0250 ч 204 (нормативы союза немецких электротехников) на номинальное напряжение 300/500В, что не соответствует Российским стандартам.