Подскажите сколько нужно оставлять кабеля в распределительной коробке. Где то это четко прописывается?
Вид для печати
Подскажите сколько нужно оставлять кабеля в распределительной коробке. Где то это четко прописывается?
ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
СП 31-110-2003, п. 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
Макс, спасибо!
Вернусь к этой теме, в этажных щитах на лестничных клетках жилых домов проходит стояк проводом ПуГВ в готовых каналах стен, ответвления выполнены от соединительных "орехов", нужно ли оставлять запас провода стояка в щите и сколько, просто вопрос в том что при подсчете объемов выполненных работ, не понятно учитывать ли длину запаса провода проложенного в щите или нет.
Должны прокладывать проводом с индексом нг-LS. Вам уже об этом отвечали в теме "Должен ли провод иметь индекс НГ и LS?".
Для чего? Он ведь проходит сквозняком (неразрывно снизу вверх). О каком запасе идёт речь?
Т.е. ПУЭ, п. 2.1.22 не относится к стоякам? Там ведь есть ответвления и присоединения, ведь в вверхних щитах даже не на сквозь проходит, хотя бы там нужен запас на повторное присоединения? А стояк в готовых каналах стен висит это не оказывает механические воздействия на провод в местах соединений?
У Вас провод в стояке проложен неразрывно, соответственно ни о каком запасе не может быть речи, Вы же присоединяете ответвления от проводов при помощи ответвительных зажимов типа У731М.
Для подключения ответвительных зажимов запаса провода для повторного подключения к нему не требуется.
Провода необходимо закрепить в местах ввода в щит.
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
п. 3.47. При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стояках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем, м:
для проводов до 50 кв.мм включ. .................. 30
то же, от 70 до 150 кв.мм включ. .................. 20
" " 185 " 240 кв.мм " . .................. 15
Закрепление проводов следует выполнять с помощью клиц или зажимов в протяжных или ответвительных коробках либо на концах труб.
Макс, спасибо, все понятно.