Прошу дать определение кабеля по "нормативке".
Вид для печати
Прошу дать определение кабеля по "нормативке".
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
Электрический кабель: Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
По какой причине:
1. трехжильные ВВП - провод, а ВВГнг- LS - кабель;
2. минимальный срок службы ВВП 15 лет, а минимальный срок службы ВВГнг- LS - 30 лет.
Посмотрите, как определяют провод в том же ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
Электрический провод: Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Сравните с определением кабеля.
Изоляция жил и оболочки ПВХ (состав) различны по стойкости к влияющим факторам. Условия, в которых могут применяться провода и кабели различны. Характеристики проводов и кабелей различны и т.д.
ВВП - провод, который выпускает завод Одессакабель по ТУ У 05758730.011-99. Что использовал производитель в качестве базового документа неизвестно. Обычно в качестве базового документа используется соответствующий национальный стандарт или национальный стандарт приведённый в соответствие с международным.Значимой информации о характеристиках ВВП в каталоге производителя нет. Думаю, что это один из аналогов широко тиражируемого семейства проводов ПуНП (ГОСТ на этот провод отсутствует, а ТУ есть). В России эти провода под запретом. Правда, производителей это не останавливает и они продолжают гнать фальсификат.
В каталоге Одессакабель указано, что кабель ВВГ производят по ГОСТ 16442-80. Данный ГОСТ в России для производства кабелей ВВГ не используют. Вместо устаревшего ГОСТ применяют требования ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 И 3 КВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
По пожарной безопасности кабели ВВГ должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
В этом документе, в частности указано:
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.
Есть и другие стандарты, нормативы и технические регламенты, которые требуют использовать провода и кабели с индексом "нг". Думаю, что нормативная база, система стандартизации и требования к сертификации электротехнической продукции в России и Украине различны. ПУЭ России и Украины во многом схожи, но не идентичны.
Юрий, посмотрите сертификаты на продукцию Одессакабель.
1. На ВВП
2. На ВВГ. Россия
3. На ВВГнг. Украина
У производителя есть ссылка (в каталоге) на изготовление кабелей ВВГ по стандарту МЭК 502. МЭК - Международная электротехническая комиссия. Непонятно, почему указан МЭК 502 - это старая система обозначений стандартов МЭК (IEC). C 1997 принята новая система нумерации, которая образуется из суммы числа 60000 и номера стандарта. Таим образом, речь идёт о стандарте IEC 60502. Стандарты МЭК являются рекомендательными. В России адаптация этого документа обрела форму стандарта ГОСТ 31996-2012:
5. Настоящий стандарт соответствует международному стандарту IEC 60502-1:2004* Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия1,2 kV) up to 30 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия1,2 kV) and 3 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия3,6 kV) (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ включительно. Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ).
Мне кажется, что ТУ, по которым Одессакабель производит ВВГнг сделаны на основе стандарта МЭК. Так что с этими кабелями нет проблем и их можно смело использовать.
Про ВВП этого утверждать не могу. В сертификате указано соответствие стандарту IEC 60332-1 (ДСТУ 4216:2003, недействует). В России это ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Индекса "нг" у провода ВВП нет.