Тема: "Что есть" кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Юрий_Нд
    Гость
    По какой причине:
    1. трехжильные ВВП - провод, а ВВГнг- LS - кабель;
    2. минимальный срок службы ВВП 15 лет, а минимальный срок службы ВВГнг- LS - 30 лет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    трехжильные ВВП - провод
    Посмотрите, как определяют провод в том же ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения

    Электрический провод: Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.

    Сравните с определением кабеля.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    минимальный срок службы ВВП 15 лет, а минимальный срок службы ВВГнг- LS - 30 лет.
    Изоляция жил и оболочки ПВХ (состав) различны по стойкости к влияющим факторам. Условия, в которых могут применяться провода и кабели различны. Характеристики проводов и кабелей различны и т.д.

    ВВП - провод, который выпускает завод Одессакабель по ТУ У 05758730.011-99. Что использовал производитель в качестве базового документа неизвестно. Обычно в качестве базового документа используется соответствующий национальный стандарт или национальный стандарт приведённый в соответствие с международным.Значимой информации о характеристиках ВВП в каталоге производителя нет. Думаю, что это один из аналогов широко тиражируемого семейства проводов ПуНП (ГОСТ на этот провод отсутствует, а ТУ есть). В России эти провода под запретом. Правда, производителей это не останавливает и они продолжают гнать фальсификат.

    В каталоге Одессакабель указано, что кабель ВВГ производят по ГОСТ 16442-80. Данный ГОСТ в России для производства кабелей ВВГ не используют. Вместо устаревшего ГОСТ применяют требования ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 И 3 КВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

    По пожарной безопасности кабели ВВГ должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
    В этом документе, в частности указано:

    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

    Есть и другие стандарты, нормативы и технические регламенты, которые требуют использовать провода и кабели с индексом "нг". Думаю, что нормативная база, система стандартизации и требования к сертификации электротехнической продукции в России и Украине различны. ПУЭ России и Украины во многом схожи, но не идентичны.

прочая информация