Здравствуйте, щит установили в нишу из кирпича, а справа и слева между креплениями щита и стеной подложили деревянные основания, что бы щит закрепить, такое допускается? Какие то расстояния от дерева до автоматов или до проводов нужно соблюсти?
Вид для печати
Здравствуйте, щит установили в нишу из кирпича, а справа и слева между креплениями щита и стеной подложили деревянные основания, что бы щит закрепить, такое допускается? Какие то расстояния от дерева до автоматов или до проводов нужно соблюсти?
В нишу конструкцию щита устанавливают на шпильки, а не при помощи деревяшек.
Конструкция щита без стенок? Зачем нужны деревяшки в скрытой электропроводке? На шпильки накручивают гайки, по 2 штуки на каждую, и этими гайками крепят и регулируют конструкцию. Никаких деревяшек для этого не требуется, и строго запрещено, так как тогда надо будет защищать сгораемые конструкции (деревяшки) от возгорания при помощи сплошного слоя несгораемого материала.