baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как установить щит в нишу?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как установить щит в нишу?

    Здравствуйте, щит установили в нишу из кирпича, а справа и слева между креплениями щита и стеной подложили деревянные основания, что бы щит закрепить, такое допускается? Какие то расстояния от дерева до автоматов или до проводов нужно соблюсти?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    В нишу конструкцию щита устанавливают на шпильки, а не при помощи деревяшек.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В нишу конструкцию щита устанавливают на шпильки, а не при помощи деревяшек.
    Да шпильками, шпилька проходит через крепление щита, через деревянную основу и заходит в стену.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Да шпильками, шпилька проходит через крепление щита, через деревянную основу и заходит в стену.
    Конструкция щита без стенок? Зачем нужны деревяшки в скрытой электропроводке? На шпильки накручивают гайки, по 2 штуки на каждую, и этими гайками крепят и регулируют конструкцию. Никаких деревяшек для этого не требуется, и строго запрещено, так как тогда надо будет защищать сгораемые конструкции (деревяшки) от возгорания при помощи сплошного слоя несгораемого материала.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения