Как оцените монтаж в фотка?
Вид для печати
Как оцените монтаж в фотка?
Сантехнические хомуты позабавили. Что это за объект? Вы уверены, что компания солидная или так шабашники представились?
Сплошные нарушения монтажа кабельных линий.
Нет такого способа. Где кабельные проходки через стены и потолок?
Расстояния крепления не выдержаны.
А на этих снимках действительно ФИРМА делала!
Вот и сравните.
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2020/10/shit.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploa.../10/shit_2.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploa.../10/shit_3.jpg
Сменяемость такой проводки как будет обеспечена? Зашьют ведь потом потолок.
На последней фотографии видно, что расковыряли стык между перекрытием и стеной, чтобы туда уложить кабель. Это запрещено делать. Зелёного цвета кабели - слаботочка? Ободрали изоляцию и проложили совместно с силовыми кабелями. Провода в белой изоляции - ПВС? Кто разрешил этим проводом прокладывать линии? И т.д. и т.п.
А когда показываешь фото, что выше - глаза тупые делают, и начинают всякие отговорки озвучивать, типа: а у нас смета маленькая, а рабочие за маленькую зп не хотят работать, и т.д и т.п.
Это же и электропроводки касается.
Нужно с проекта начинать!