baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Монтаж кабелей от очень серьёзной компании. Ваши мнения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Shamil
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сантехнические хомуты позабавили. Что это за объект? Вы уверены, что компания солидная или так шабашники представились?
    Уровень компании видно сразу )) Какие еще замечание? Их совсем не мало, но хотелось бы услышать еще от нейтрального лица. Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Shamil Посмотреть сообщение
    Какие еще замечание?
    Сменяемость такой проводки как будет обеспечена? Зашьют ведь потом потолок.

    На последней фотографии видно, что расковыряли стык между перекрытием и стеной, чтобы туда уложить кабель. Это запрещено делать. Зелёного цвета кабели - слаботочка? Ободрали изоляцию и проложили совместно с силовыми кабелями. Провода в белой изоляции - ПВС? Кто разрешил этим проводом прокладывать линии? И т.д. и т.п.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сменяемость такой проводки как будет обеспечена? Зашьют ведь потом потолок.

    На последней фотографии видно, что расковыряли стык между перекрытием и стеной, чтобы туда уложить кабель. Это запрещено делать. Зелёного цвета кабели - слаботочка? Ободрали изоляцию и проложили совместно с силовыми кабелями. Провода в белой изоляции - ПВС? Кто разрешил этим проводом прокладывать линии? И т.д. и т.п.
    Да, обидно. Сейчас таких "серьёзных компаний! (выделю обязательно)" появилось множество. "Лепят" что попало, не взирая, что есть и определённые правила, а они о них ни духу!

  4. #4
    PITBY
    Гость
    А когда показываешь фото, что выше - глаза тупые делают, и начинают всякие отговорки озвучивать, типа: а у нас смета маленькая, а рабочие за маленькую зп не хотят работать, и т.д и т.п.
    Это же и электропроводки касается.

  5. #5
    Shamil
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А когда показываешь фото, что выше - глаза тупые делают, и начинают всякие отговорки озвучивать, типа: а у нас смета маленькая, а рабочие за маленькую зп не хотят работать, и т.д и т.п.
    Это же и электропроводки касается.
    Именно! Иногда сложно это обяснять людям, особенно тем кто вообще не шарит по эл.ке.

    Благодарю за комменты.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения