Здравствуйте! Всегда нужно выполнять освещение чердака и технического этажа в МКД или в каких случаях нужно выполнять?
Здравствуйте! Всегда нужно выполнять освещение чердака и технического этажа в МКД или в каких случаях нужно выполнять?
Освещение нужно всегда. Как без освещения производить работы в таких помещениях?
СП 256
5.4.21 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться только по линии основных проходов.
Дальше надо смотреть, что из себя представляет технический этаж (смотреть в натуре и/или на чертёж). Длина этажа, ширина этажа, наличие перегородок, закрывающихся помещений, наличие важных узлов, механизмов и оборудования - всё имеет значение.
В соответствии с этим и надо определять место установки светильников и их количество.
Вот на этом чертеже основных проходов два, но этого явно будет мало.
https://i.postimg.cc/5tj8m4mw/1.png
Вот на этом чертеже основной проход можно сделать один сквозной, но и в этом случае будет одной линии освещения будет мало. Всегда помимо места установки светильников необходимо учитывать, что уровень освещённости не должен быть меньше нормативных значений.
https://i.postimg.cc/6qVZQy9N/2.png
Если технический этаж предельно прост и представляет собой прямоугольник без перегородок и прочего, то и проблем нет никаких.
Технический этаж для чего-то предусмотрен, иначе бы его строительство не предусматривали. Технический этаж - это помещение, в котором должно быть освещение независимо от того, есть там оборудование, коммуникации или нет. Перекрытие технического этажа - крыша. Если вдруг, что вполне возможно, возникнут проблемы с конструкцией крыши или появятся протечки, то там с переноской надо ползать? Кто сказал, что в процессе эксплуатации дома на техническом этаже не будет расположено какое-либо оборудование?
5.4.21 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться только по линии основных проходов.
Здесь нет указаний, что освещение должно быть только в случае наличия на техническом этаже коммуникаций, агрегатов или другого оборудования. Пункт содержит указание, что освещение в этих помещениях должен быть.
Про коммуникации, агрегаты и прочее я написал лишь для того, чтобы напомнить: технические этажи могут иметь самую разную архитектуру и линий освещения, проложенных только по основным проходам может быть недостаточно.