Здравствуйте! Можно ли прокинуть СИП 2Х16 (ал.) от щита с эл.счетчиком на столбе к дому и завести его в щиток с автоматами? Или нужно переходить на медь и заводить на щиток другим проводом?
Вид для печати
Здравствуйте! Можно ли прокинуть СИП 2Х16 (ал.) от щита с эл.счетчиком на столбе к дому и завести его в щиток с автоматами? Или нужно переходить на медь и заводить на щиток другим проводом?
Только неразрывно, никаких переходов на медь, так как любой разрыв и дополнительные соединения ухудшают электробезопасность. Необходимо прокладывать неразрывно. Некоторые электрики путают электропроводку в доме с вводом в дом. Это две разные вещи и никакого отношения к требованиям прокладки кабеля/провода с медными жилами не имеет.
Вот, что и хотел уточнить.Благодарю!
Поправьте , если не так делаю:
На столбе щиток с эл.счетчиком, запитан СИП 2Х16 с ВЛ, Далее моя работа : автомат 32А на фазу(перед счетчиком), дополнительное заземление PEN проводника у столба, далее СИПом 2Х16 поднимаю вверх на 3 метра и натягиваю к дому (дом из блока), завожу внутрь к щиту с автоматами, ставлю на фазу ВА 32А, далее УЗО 40А 30мА, далее разводка по автоматам конкретных линий в доме. В щитке две шинки - с перемычками N и PE + дополнительное заземление от шинки PE , а к шинке N подключаю PEN (нулевой со столба, который СИП).
Нет селективности, при перегрузке или к/з существует большая вероятность отключения электроэнергии в щите учёта, а не в распределительном щите.
Ни в коем случае не устанавливайте на вводе УЗО на 30 мА.
Вот на эти групповые линии и надо устанавливать УЗО не более 30 мА.
Подключаете к шине РЕ, а от неё перемычки на шину N. Запомните, что вводите Вы не N, а PEN, его требуется подключать на главную заземляющую шину, коей в Вашем случае, является шина РЕ.
ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Вот ещё одна ссылочка на всякий случай. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Здесь бы хотелось уточнить.
Сейчас в щите с прибором учета, СИП заведен с ВЛ напрямую без автомата к счетчику (подключала организация электросетей) - оставить так или поставить автомат на 40А на фазу?
Спасибо! Здесь понятно!
Спасибо, да, знакомо.
На вводе в щит учёта должен быть установлен аппарат управления, а уже от него можно подключать прибор учёта. Это делается для того, чтобы была возможность обесточить щит для проведения текущего и внепланового ремонта, а так же для выполнения электроизмерений. Можно поставить рубильник, но лучше автоматический выключатель не ниже 40 А. Потом необходимо знать, где проходит граница балансовой принадлежности, может это вотчина энергосети и они отвечают за свои нарушения требований ПУЭ. Границу балансовой принадлежности можно посмотреть в акте балансовой принадлежности, который является неотъемлемой частью договора энергоснабжения.
ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Станислав,
Благодарю, за ответы!!!