Сейчас в щите с прибором учета, СИП заведен с ВЛ напрямую без автомата к счетчику (подключала организация электросетей) - оставить так или поставить автомат на 40А на фазу?
Спасибо! Здесь понятно!
Спасибо, да, знакомо.
Здесь бы хотелось уточнить.
Сейчас в щите с прибором учета, СИП заведен с ВЛ напрямую без автомата к счетчику (подключала организация электросетей) - оставить так или поставить автомат на 40А на фазу?
Спасибо! Здесь понятно!
Спасибо, да, знакомо.
На вводе в щит учёта должен быть установлен аппарат управления, а уже от него можно подключать прибор учёта. Это делается для того, чтобы была возможность обесточить щит для проведения текущего и внепланового ремонта, а так же для выполнения электроизмерений. Можно поставить рубильник, но лучше автоматический выключатель не ниже 40 А. Потом необходимо знать, где проходит граница балансовой принадлежности, может это вотчина энергосети и они отвечают за свои нарушения требований ПУЭ. Границу балансовой принадлежности можно посмотреть в акте балансовой принадлежности, который является неотъемлемой частью договора энергоснабжения.
ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Станислав,
Благодарю, за ответы!!!