Ситуация такая:система проводки TN-C-S на вводе в квартиру стоит диф. автомат.Необходимо-ли установка УЗО на стиральную машину после диф.автомата или можно установить обычный однополюсный автомат?
Вид для печати
Ситуация такая:система проводки TN-C-S на вводе в квартиру стоит диф. автомат.Необходимо-ли установка УЗО на стиральную машину после диф.автомата или можно установить обычный однополюсный автомат?
Если на вводе стоит диф 30 мА, то не требуется устанавливать дополнительное УЗО. Можно конечно поставить на ванную УЗО 10 мА, но не факт, что оно не будет ложно срабатывать, если подключить всё электрооборудование в ванной.
После вводного дифа следует устанавливать автоматы.
Спасибо за пояснения !!!Наталья а можно личный вопрос ?Вы занимаетесь электропроводкой,работаетÐ µ в этой сфере?
Работаю в строительной компании в ПТО
Роман., так какой дифавтомат стоит на вводе?
Ток утечки смогу только вечером посмотреть :( а по амперажу на 32 помню.
Если на 30 ма то узо можно неставить а если 100 то придётся так я понял??
Это будет очень дорого если на каждую группу дифы!!! конешно предъугадаю что вы мне напишете в ответ что на безопасности не экономят но лично я считаю что одного вводного достаточно а дальше обычные автоматы однополюсники.Да и проводку я не меняю а просто кину отдельный провод на стиралку.
Здесь разговор идёт о ложных отключениях электроэнергии. Если на вводе стоит 30 мА, то замените обязательно его. Представьте ситуацию, когда Вы вечером купаетесь в ванной и в квартире отключается свет из-за такой экономии. Очень опасная ситуация, так как можно голову сломать, а если в квартире проживают престарелые и маленькие дети, то это грозит серьезными последствиями. Тогда дороже будет восстанавливать здоровье :)