Квартира в новострое,между стеной и полом, есть расстояние 0,5-1см,можно ли там проложить кабель для розеток.
Вид для печати
Квартира в новострое,между стеной и полом, есть расстояние 0,5-1см,можно ли там проложить кабель для розеток.
Электропроводка должна быть проложена параллельно кромке стены, но не в стыках строительных конструкций.
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
Электроустановки зданий
ЧАСТЬ 5. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Глава 52. Электропроводки
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Хотелось бы добавить, что электропроводка должна быть сменяемой. А проложить кабель в углубление с расстоянием между стеной и полом 0,5 - 1 см и обеспечить при этом сменяемость не представляется возможным, так как ни гофру ни короб туда не запихнуть. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.
Это расстояние между стеной и бетоным полом.
Понял,спасибо
После строителей не удаеться не один кабель вытащить из гофры.Получаеться что уже не сменяемая электропроводка.Вопросы еще такие.1.В квартире будет натяжной потолок,как правильно в чем проложить кабель по потолку? 2.На кухне будет варочная панель газовая,электроподжих.Это нормально что будет используеться газ и электричество.?
После строителей, в большинстве случаев, всю электропроводку необходимо поменять.
Надо сделать скрытую электропроводку в пустотах перекрытий. Если нет возможности, то есть два варианта: первый - прокладывать кабель в металлических трубах или мет.коробах обладающих локализованной способностью; второй - отказаться от натяжных потолков и применить подвесные потолки из несгораемых материалов, тогда кабель можно проложить в гофрированной трубе. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Это нормально и не противоречит действующим требованиям.
Новострой, ванне из стены торчит желто-зеленная жила 6мм, ванна будет акрыловая, подводка к ней из металопластика.Стояки гвс,хвс пластик, что делать с жилой?.2 От щита прокинута линия Ф Н РЕ. от теплого пола,в коробку прокинут кабель 2 жилы+ металическая оплетка.Оплетку подключить к жиле РЕ ?
Это проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов.
В пластиковые отводы от стояков гвс и хвс вставляют металлические вставки, к которым присоединяют проводники ДСУП. Установите распределительную коробку с шиной (КУП) на месте выхода из стены проводника желто-зеленого цвета 6 мм, и от этой шины проложите проводники до вставок в пластиковые трубы.
Оплетку требуется подключать к шине в коробке уравнивания потенциалов.
ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.